西门子S7-1200 RS485模块通讯指示灯的问题排查
来源:电工天下时间:2015-11-02 07:46:24 作者:老电工手机版>>
西门子S7-1200 RS485模块通讯指示灯的问题
TX/RX指示灯是一个还是两个?和仪表做modbus通讯,自认报文和接线都没问题,仪表通讯灯也亮,但是没有数据读上来。
只看到模块上的Tx灯在闪,Rx后面有没指示灯,还是和TX公用一个指示灯的?另外这个指示灯只以一定频率在缓慢闪烁,1s1下吧,这个是正常的么?
答:Tx指示灯在闪,表示模块在发出Modbus的读写请求,如果Rx等没闪,表示模块没有收到相应的仪表响应或者仪表的响应有误码等。
Tx闪烁缓慢表示请求发出的速率较低。
建议楼主用串口调试工具先查看报文:
1)如果报文不正确,是S71200的问题;
2)如果请求报文正确无响应报文,要查看是否通讯参数设置正确、仪表通讯电缆是否有误;
3)如果请求报文正确有响应报文,但是PLC无数据,说明报文有误,或者CRC校验错误,就要检查是否响应报文出现叠加等现象,就修改S712000中的超时等设置。
相关文章
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
西门子plc模块支持哪些传感器类型?
有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-09 10:00:56