【图】西门子plc顺序功能图结构分类
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:35:11 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc顺序功能图结构分类,包括单序列、选择的分支和合并、并行分支、跳转与循环,单序列由一系列相继激活的步组成,最简单的一种顺序功能图,其它的相对复杂一些。
西门子plc顺序功能图
1、单序列
单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图,如图7.50所示。每一步的后面仅接有一个转换,每一个转换的后面只有一个步。
2、选择的分支和合并
选择序列的开始称为选择分支,如图1(a)所示。转换符号只能标在水平连线之下。
如果步5是激活的,并且转换条件e=1,则发生由步5到步6的进展。如果步5是活动的,并且f=1,则发生由步5到步9的进展。在选择序列的分支时,一般只允许同时选择一个序列。
图1 选择序列的分支和合并
选择序列的结束称为选择合并,如图1(b)所示。几个选择序列合并到一个公共序列时,用需要重新组合的序列相同数量的转换符号和水平连线来表示。转换符号只允许标在水平连线之上。如果步5是活动的,并且转换条件m=1,则发生由步4到步12的进展。如果步8是活动的,并且n=1,则发生由步8到步12的进展。
3、并行分支
并行序列的开始称为并行分支,如图2(a)所示。当转换的实现导致几个序列同时激活时,这些序列称为并行序列。当步3是活动的,并且e=1,则4、6、8这三步同时被激活,同时步3变为不活动。为了强调转换的同步实现,水平连线用双线表示。步4、6、8被同时激活后,每个序列中的活动步的进展将是独立的。在表示同步的水平双线之上,只允许有一个转换符号。
图2 并行序列的分支和合并
并行序列的结束称为并行合并,如图2(b)所示。在表示同步的水平双线之下,只允许有一个转换符号。当直接连在双线上的所有前级步都处于活动状态,并且转换条件d=1时,才会发生步3、5、7到步8的进展。即3、5、7同时变为不活动的,而步8变为活动步。
4、跳转与循环
向下面非相邻状态的直接转移或者向系列外的状态转移被称为跳转,以箭头符号表示转移的目标状态,如图3(a)所示。向上面状态的转移被称为重复,与跳转一样,用箭头符号表示转移的目标状态,如图3(b)所示。
>图3 跳转与循环
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子plc的转换指令功能说明
西门子plc的转换指令1. BCD_IBCD码转换为整数2. I_BCD 整数转换为BCD码3. I_DINT 整数转换为双整数4. BCD_DIBCD码转换为双整数5. DI_BCD 双整数转换为BCD码6. DI_REAL 双整
时间:2020-03-15 11:05:22
西门子plc的比较指令功能说明
西门子plc的比较指令1、CMP?R 实数比较2、CMP?I 整数比较3、CMP?D 双整数比较比较指令是对两个存储器的内容或数据进行比较,这两个数据应分别传送到累加器1和累加器2中,然后将
时间:2020-03-15 10:55:15
西门子plc的计数器指令功能说明
西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51