西门子s7-200子程序运行问题
来源:电工天下时间:2015-10-21 09:44:33 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200子程序运行问题
在ob1中两次调用上一个日志中的子程序sbr_0,在运行程序时发现,接通i0.0外接的小开关,q0.0和q0.1同时变为on。
这是因为分配给sbr_0的输出参数“电动机”的地址为l0.2,第一次调用sbr_0之后,l0.2的值为on。第二次调用sbr_0时,虽然起动按钮i0.2为off,但是因为两次调用sbr_0时局部变量区是公用的,此时输出参数“电动机”(l0.2)仍然为on,所以第二次调用sbr_0之后,由于执行图4-40中的程序,输出参数“电动机”使q0.1为on。
子程序的局部变量一定要遵循“先赋值后使用”的原则。
s7-200的子程序使用临时变量来传递参数,out类型的参数不会把实参读入形参,所以这里使用out形参的触点就出现了临时变量未赋值先使用的情况。将输出参数“电动机”的变量类型改为in_out就可以解决上述问题。
原因分析:
两次调用子程序,参数“电动机”返回的运算结果分别用q0.0和q0.1保存,在第二次调用子程序sbr_0,执行“o #电动机”指令时,因为“电动机”是in_out参数,使用的是前一个扫描周期保存到q0.1的值,与本扫描周期第一次调用子程序后参数“电动机”的值无关。
对于有记忆功能的电路,需要用存储单元来保存要记忆的变量值。
s7-300的fb可以用静态变量来保存,而s7-200的子程序没有静态变量,只有用in_out变量的实参(本例中的q0.1)来保存变量值。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27
- 上一篇:西门子plc计数指令的功能描述
- 下一篇:西门子plc整数算术运算指令的用法教程