西门子plc常见硬件故障问题

来源:电工天下时间:2020-03-09 09:47:05 作者:老电工手机版>>

有关西门子plc常见硬件故障问题,包括电源模块问题,i/o模块问题,cpu模块问题,西门子plc硬件问题的修理原则是替换模块,根据问题指示灯和问题表象判别问题模块。

西门子plc的硬件故障问题

西门子plc硬件问题较为直观地就能发现,修理的根本办法即是替换模块。根据问题指示灯和问题表象判别问题模块是修理的要害,盲目的替换会带来不必要的丢失。

西门子plc硬件问题表现及处理办法:

1、电源模块问题

一个作业正常的电源模块,其上面的作业指示灯如“ac24vdc 5vdcba tt等应该是绿色长亮的哪一个灯的色彩发生改变或闪耀或平息,就表明那一有些的电源有疑问。

ac灯表明plc沟通总电源,ac灯不亮时八成无作业电源,整个西门子plc中止。这时就应该查看电 源保险丝是不是熔断,替换熔丝是使用同规格同类型的安全丝,无同类型的进口熔丝时要用电流相同的疾速熔丝代替。

如重复烧安全丝阐明电路板短路或损坏,替换整个电源。

5vdc 24vdc灯平息表明无相应的直流电源输出,当电源误差超出正常值5%时指示灯闪耀,此刻尽管西门子plc仍能作业但应导致注重,必要时停机修理。

batt变色灯是后备电源指示灯,绿色正常,黄色电量低,赤色问题黄灯亮时就应该替换后备电池,手册规则两到三年替换锂电池一次,当红灯亮时表明后备电源系统问题,也需求替换整个模块。

2、i/o模块问题

输入模块一般由光电耦合电路构成;输出模块根据类型不同有继电输出、晶体管输出、光电输出等。每一点输入输出都有相应的发光二极管指 示。有输入信号但该点不亮或断定有输出,但输出灯不亮时就应该置疑i/o模块有问题。

输入和输出模块有624个点,假如仅仅由于一个点的损坏,就替换整个模块在经济上不合算。一般的做法是找备用点代替,然后在次序中更改相应的地址。

注意,次序较大是查找具体地址有艰难。特别强调的无论是替换输入模块仍是替换输出模块,都要在西门子plc断电的情况下进行,s5带电插拔模块是肯定不允许的。

3、cpu模块问题

西门子通用型s5plc,cpu模块上通常包括有通讯接口、eprom插槽、运转开关等,问题的隐蔽性更大,由于替换cpu模块的费用很大,所以对它问题剖析、判别要尤为细心。

修理实例:一台西门子plc合上电源时无法将开关拨到run状况,错误指示灯先闪耀后常亮,断电复位后问题照旧,替换cpu模块后运转正常。进行芯片级修理时替换了cpu但问题灯依然不断闪耀,至到替换了通讯借口板后功用才康复正常。

相关文章

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有