【问答】西门子s7-300变量强制转换的问题

来源:电工天下时间:2020-02-21 10:15:49 作者:老电工手机版>>

西门子s7-300变量强制转换的问题

问:调试时想强制PQW输出,在强制变量表里输入提示地址无效,输入MW,DB都一样。强制变量表里能强制哪些数据,程序里有覆盖的话,是否强制后下一次的扫描里又被覆盖。

答:首先,并不是所有西门子S7-300PLC都支持强制功能(Force),检查plc面板上是否有“Force”(强制)指示灯;其次,强制功能一般用于I/0保持指定的值,与修改变量不同,一旦你强制了I/O的值,这些I/O将不受程序的影响,始终保持你设定的值,直至你取消了强制。

因此,在强制变量表里强制设定的数据,程序里有覆盖的话,是不会强制后在下一次的扫描里又被覆盖,一种保持该值,即使你关闭强制窗口,也不能取消强制功能,必须通过单击右键,在快捷菜单中单击“Stop Forcing”(停止强制)选项来取消强制。

一般不能直接强制PQW(它属于外部输出寄存器),不经过过程映像输出直接访问本地的和分布式的输出模块,所以在强制变量表里输入提示地址无效;而MW是位于PLC中系统存储区、DB位于工作存储区,它们是PCL内部的存储区,在执行程序过程中,位存储区用来保存控制逻辑的中间操作状态或其他控制信息,而数据块DB可以被其他程序调用修改其内部数据,所以在程序执行过程中是会被覆盖的,所以也不能执行强制。

相关文章
  • 西门子plc的转换指令功能说明

    西门子plc的转换指令功能说明

    西门子plc的转换指令1. BCD_IBCD码转换为整数2. I_BCD 整数转换为BCD码3. I_DINT 整数转换为双整数4. BCD_DIBCD码转换为双整数5. DI_BCD 双整数转换为BCD码6. DI_REAL 双整

    时间:2020-03-15 11:05:22

  • 【图】西门子s7-300/400 plc转换指令的用法说明

    西门子s7-300/400 plc转换指令的用法说明

    西门子s7-300/400 plc转换指令的用法,介绍了s7-300/400的数据形式转换指令的主要特点,BCD转换指令,整数、浮点数转换指令的用法及注意事项。

    时间:2020-03-10 10:27:30

  • 影响SFC chart状态转换的参数分析

    影响SFC chart状态转换的参数分析

    影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。

    时间:2019-12-21 08:33:28

  • 西门子plc的INV_DI转换指令功能实例

    西门子plc的INV_DI转换指令

    西门子plc的INV_DI转换指令功能实例,有关 INV_DI转换指令说明表, INV_DI转换指令对状态位的影响,以及INV_DI转换指令应用实例的相关知识。

    时间:2017-04-05 16:08:15

  • 西门子plc的ROUND转换指令功能实例

    西门子plc的ROUND转换指令

    西门子plc的ROUND转换指令功能实例,有关ROUND转换指令说明表,ROUND转换指令对状态位的影响,以及ROUND转换指令应用实例的相关知识。

    时间:2017-04-05 16:02:52

  • 西门子plc的CEIL转换指令功能实例

    西门子plc的CEIL转换指令

    西门子plc的CEIL转换指令功能实例,有关CElL转换指令说明表,CEIL转换指令对状态位的影响,CEIL转换指令应用举例等相关知识。

    时间:2017-04-05 16:01:12

  • 西门子PLC的TRUNC转换指令功能实例

    西门子PLC的TRUNC转换指令

    西门子PLC的TRUNC转换指令功能实例,有关TRUNC转换指令说明表,TRUNC转换指令对状态位的影响,TRUNC转换指令应用举例的相关知识。

    时间:2017-04-05 15:57:18

  • 西门子plc的floor转换指令功能实例

    西门子plc的floor转换指令

    西门子plc的floor转换指令功能实例,有关plc的FLOOR指令符号,FLOOR转换指令说明表,FLOOR转换指令对状态位的影响,以及FLOOR转换指令应用举例。

    时间:2017-04-05 15:54:48

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有