【问答】笔记本与西门子s7-200plc连接的问题
来源:电工天下时间:2015-09-15 12:41:08 作者:老电工手机版>>
笔记本与西门子s7-200plc连接的问题
问1,电脑里plc编程软件如何设置?
1、编程软件里点“系统块”项,设置里面的通信端口0和1的参数,一般默认值则可;
点编程软件里“设置PG/PC接口”,会弹出一个设置窗口,选择所要的通信连接方式,若用PPI电缆连接的话则选"PC/PPI cable(PPI)"项,点“属性”弹出对话框,“PPI”项一般默认,“本地连接”项选择PC里要连接的COM口则可。
问2,usb转rs232的通讯串口驱动安转后如何设置?
2、usb转rs232的通讯串口驱动安装后无需作任何设置,在pc里的设备管理器中可查看其端口号。
问3,plc上的通讯口应该插哪个(0还是1)?
3、通讯口默认是0口,此项可在“设置pg/pc接口”里可设,在“ppi”属性里的“站参数”的“地址”项中,默认为0,若要插1口时就设为1。
问4,安装了plc编程软件和串口驱动后还需不需要安装别的软件?
4、除plc编程软件和串口驱动后外无需其他任何软件,自可下载、读写,在线修改s7-200的程序,当然,plc设了密码的要知道密码。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27