西门子s7-1200操作系统固件版本更新步骤与注意事项
来源:电工天下时间:2015-09-15 09:50:47 作者:老电工手机版>>
西门子s7-1200操作系统固件版本更新步骤
西门子s7-1200安装CPU固件更新版本,步骤:
将一张空的 SIMATIC MC 24MB 存储卡插入到已连接到计算机的 SD 读卡器/写卡器中。
如果想循环使用一个包含用户程序或其它固件更新版本的 SIMATIC 存储卡,则必须在下载固件更新版本之前删除“S7_JOB.S7S”文件及所有文件夹 (例如 “SIMATIC.S7S” 或 “FWUPDATE.S7S”)。使用 Windows 资源管理器显示存储卡的内容,并删除文件及文件夹。
注意事项:
请勿从存储卡上删除隐藏文件“__LOG__”和“crdinfo.bin”。
存储卡要求文件“__LOG__”和“crdinfo.bin”必须存在。如果删除了这些文件,则 CPU 无法使用该存储卡。
下载与所用 CPU 型号适配的 CPU 固件更新文件。双击该更新文件,将文件目标路径设置为 SIMATIC 存储卡的根目录,然后开始解压缩。解压缩完成后,存储卡的根目录将包含“FWUPDATE.S7S”目录和“S7_JOB.S7S”文件。
警告:
在安装 CPU 固件更新版本之前请确认 CPU 没有运行任何程序。
安装固件更新版本将使 CPU 进入 STOP 模式,这将影响在线过程或机器的运行。过程或机器的意外操作会导致人员死亡或受伤和/或财产损失。
插入存储卡前,请务必确保 CPU 处于离线模式且处于安全状态。
将存储卡插入到 CPU 中。如果 CPU 处于 RUN 模式,则 CPU 将转入 STOP 模式。维护 (MAINT) LED 闪烁,指示需要对存储卡进行检查。
重新启动 CPU,开始固件更新。也可从 STEP 7 将 STOP 模式转为 RUN 模式或复位存储器 (MRES) 来重启 CPU。
CPU 重启后,将固件更新版本复制到装载存储器。RUN/STOP LED 将交替闪烁绿色和黄色,表示正在复制更新版本。当 RUN/STOP LED 点亮 (黄色常亮) 且 MAINT LED 闪烁时,表示复制过程完成。然后可以拨出存储卡。
拨出存储卡后,再次重启 CPU (重新上电或其它重启方法) 来装载新固件。
用户程序和硬件配置将不受固件更新的影响。CPU 上电后,CPU 将进入所组态的启动状态。
相关文章
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?
西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
西门子plc立即写操作的使用方法
西门子plc立即写操作的使用方法,对于立即写(Immediate Write)功能,必须生成符号程序段,立即写功能可以在扫描立即写逻辑程序级的同时,将一个数字量输出写入输出模板。
时间:2020-03-10 11:05:26
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?
如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
西门子plc立即写入操作的执行过程
西门子plc立即写入操作的执行过程,立即写(Immediate Write)功能,生成符号程序段,为了将一个输出立即写入输出模板,应使用外围输出(PQ)存储区,而不使用输出(Q)存储区。
时间:2020-02-21 09:52:19
【图】西门子step7-mirco/win软件符号表的赋值与插入操作
西门子step7-mirco/win软件符号表的操作,在符号表中符号赋值的方法,在符号表中插入行,建立多个符号表等操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-12-21 08:19:22