西门子s7-200计秒时钟脉冲的个数累计问题
来源:电工天下时间:2020-04-23 09:57:24 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200计秒时钟脉冲的个数累计问题,累计到9321小时不再累计是什么原因, 解决方法是改为双整数的加法,双整数的有效位数为32位,计小时数就足够用了。
西门子s7-200计秒时钟脉冲
问题:西门子plc s7-200程序中,我用一个sm0.5(1秒时钟脉冲)的脉冲上升沿对VD1000进行浮点数加1.0循环累积,然后再对VD1000除以3600.0,即可得出设备运行的小时数时间。
问题:当设备运行时间累积到9321时就不再累积了,程序中发现VD1000的数据不再增加了。3600*9321=33555600,浮点数范围为+1.175495E-38至+3.402823E+38,说明没有超过此范围,这是什么原因呢?
当对VD1000加100.0循环累积时,VD1000的数据又会增加。
解答:
这个问题可以给出精确的数学解释。
浮点数的精度与它的尾数有关,其尾数为二进制小数1.m,m为23位的小数。所以,浮点数的精度为24位二进制有效位数。2的24次方为16777216。
楼主用浮点数能计的最大的数是3600*9321=33555600,该数除以2为16777800,与2的24次方16777216非常接近。
在33555600附近加1.0加不上去,不是因为浮点数不能表示更大的数,而是在做加法时,两个数的指数应该相同,1.0和33555600.0相比太小了,比33555600.0的尾数最低位(也是浮点数的最低位)的值的一半还小,相加时1.0的值被四舍五入忽略掉了,以后的累加值都不会增大。
解决方法:
改为双整数的加法,双整数的有效位数为32位,计小时数够用了。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27