西门子plc中sr触发器与rs触发器指令的用法
来源:电工天下时间:2021-01-15 14:14:47 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc中sr触发器与rs触发器指令的用法,以西门子plc s7-300系列为例,编程软件为step7 v5.5 sp2,指令sr触发器和rs触发器在程序中的几种情况与区别。
西门子plc sr与rs触发器
以西门子plc s7-300系列为例,编程软件为step7 v5.5 sp2,其中的指令sr触发器和rs触发器的说明如下。
1、SR触发器
这个指令是复位优先型触发器。它有两个输入S和R,一个输出Q。用0和1表示信号的高低电平。
程序中出现的几种情况:
1)S=0,R=0时,Q保持不变(0或1);2)S=0,R=1时,Q=0;3)S=1,R=0时,Q=1;4)S=1,R=1时,Q=0;
2、RS触发器
这个指令是置位优先型触发器。它同样有两个输入S和R,一个输出Q。用0和1表示信号的高低电平。
程序中出现的几种情况:
1)S=0,R=0时,Q保持不变(0或1);
2)S=0,R=1时,Q=0;
3)S=1,R=0时,Q=1;
4)S=1,R=1时,Q=1;
3、区别
通过上面对二种触发器的描述来看,SR触发器和RS触发器在用法上大体上一致。
唯一区别:当两个输入S和R都是高电平时,输出不同。其中SR触发器由于是复位优先,因此输出低电平;而RS触发器为置位优先,因此输出高电平。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
- 上一篇:西门子s7-300模拟量输入模块接线图
- 下一篇:西门子plc编程软件如何建立变量?