西门子s7-200中MBUS_INIT指令的出错代码5的含义
来源:电工天下时间:2017-04-07 16:17:21 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200中MBUS_INIT指令的出错代码5的含义
问题:
在进行两台S7-200的modbus通讯时,主站侧没问题,从站的MBUS_INIT指令的出错代码为5,查资料说是“保持寄存器与modbus从属符号重叠”?
同时MBUS_SLAVE指令的出错代码是10,望各位朋友能指点指点,这两条出错代码究竟是什么原因的?
解答:
1、保持寄存器与modbus从属符号重叠”,是什么意思?
分配的库内存范围一定不要和可读取的内存范围有重复的地方,否则初始化不成功。
帮助:MaxHold参数设定供Modbus地址04xxx使用的V内存中的字保持寄存器数目。西门子s7-200中MBUS_INIT指令的出错代码5的含义。
例如,为了允许主设备存取2000个字节的V内存,将MaxHold设为1000个字的数值(保持寄存器)。
HoldStart参数是V内存中保持寄存器的起始地址。该数值一般被设为VB0,因此HoldStart参数被设为&VB0(VB0地址)。其他V内存地址可指定为保持寄存器的起始地址,以便在项目的其他地方使用VB0。Modbus主设备可存取V内存MaxHold个字数,从HoldStart开始。
如果HoldStart设为&VB0,MaxHold设为1000,即Modbus主设备可存取V内存从VB0开始,可存取1000个字,2000个字节。则库内存的开始地址一定要从2000以上开始,否则初始化不成功,返回错误代码为5,即“保持寄存器与Modbus从属符号重叠”。
2、同时MBUS_SLAVE指令的出错代码是10?
ERROR=10=Modbus not initialized 。
当MBUS_INT的ERROR不等于0时,MBUS_SLAVE的ERROR=10。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明
西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
- 上一篇:西门子plc查询BCD码转换的方法
- 下一篇:西门子plc FB块导入导出方法