西门子s7-200 plc与绝对型编码器连接的问题
来源:电工天下时间:2020-04-22 15:24:43 作者:老电工手机版>>
在西门子s7-200 plc编程中,能不能直接连接绝对型编码器,如果可以的话,在连接时需要注意的事项有哪些,电工天下小编带大家来了解下。
问题:s7-200 plc可以连接绝对型编码器吗?
解答:
西门子s7-200 plc能不能连接绝对型编码器,答案是可以的。
在连接时的注意事项:
1、s7-200 plc可连接并行输出的绝对型编码器。
串行输出、总线型输出、变送一体型输出等绝对型编码器,需要plc具有相应的接口或组态能力,不能与西门子s7-200 plc 直接连接。
2、接入s7-200 plc 的绝对型编码器信号输出最好是格雷码。
如果是纯二进制码,在数据刷新时会有多位变化,在读数时会在短时间内造成错码。
3、绝对型编码器在每圈的每个位置都有唯一的编码,plc数据更新受程序扫描周期的影响,经plc读取并换算后的编码器位置值,相对于编码器当前位置值存在一定的误差。
4、对绝对型编码器进行接线时,必须确保其与plc输入点连接好。如果有个别连接不良点,该点电位始终是0,将会造成错码而无法判断。
以上就是西门子s7-200 plc连接绝对型编码器的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27