西门子S7-300/400PLC程序块加密保护的方法
来源:电工天下时间:2020-03-12 17:07:23 作者:老电工手机版>>
西门子S7-300/400PLC程序块加密保护的方法
对西门子S7-300/400plc程序块的加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
如果双击鼠标打开经过加密的程序块时,只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。
同时,也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
实现程序块保护的方法:
1、打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2、将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
3、在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4、在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
5、存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);
通过以上步骤的操作,就可以完成程序块的加密保护了。
取消对程序块的加密保护:
1、打开程序块的Source源文件;
2、删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3、存盘并编译该source文件;
4、现在程序块的加密保护已经取消。
注释:
如果没有 STL source 源文件,则无法对已加密的程序块进行编辑操作。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
- 上一篇:西门子S7-300中FC与FB的区别
- 下一篇:西门子plc程序编程标准简介