西门子plc多级皮带控制程序的例子
来源:电工天下时间:2020-03-12 13:48:59 作者:老电工手机版>>
分享一个西门子plc的多级皮带控制程序的例子,一个四级传送带系统的程序实例,主要介绍了这个多级皮带控制程序的控制要求,以及I/o分配的情况,供大家参考。
西门子plc多级皮带控制程序
一、控制要求
整个系统有四台电动机,控制要求为:
1、落料漏斗YO启动后,传送带M1应马上启动,经6s后须启动传送带M2;
2、传送带M2启动5s后,应启动传送带M3;
3、传送带M3启动4s后,应启动传送带M4;
4、落料停止后,为了不让齐级皮带上有物料维积,要根据所需传送时间的差别,分别将四台电机停车。即落料漏斗YO断开后过6s再断M1, M1断开后再过5s断M2,M2断开4s后再断M3,M3断开3s后再断开M4。
此程序为典型的时间顺序控制。
二、I/O分配
启动,I0.0; 停止,I0.1;落料YO,Q0.0;传送带M1,Q0.1;传送带M2,Q0.2;传送带M3,Q0.3;传送带M4,Q0.4。
三、控制程序
程序中M0.0控制启动过程,M0.1 控制停止过程。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
SFC chart的控制命令的分类与用法
有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图
有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法
有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子plc车库自动门的控制程序
有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。
时间:2020-03-12 14:36:16
西门子plc产品数量检测控制程序的例子
本文介绍了西门子plc实现的数量检测控制程序,在传输带上传输工件,用传感器检测通过的产品数量,来看下整个产品数量检测控制程序的功能与实现过程。
时间:2020-03-12 13:55:13
plc及电气控制类简答题大全
plc与电气控制相关的简答题,包括什么是可编程控制器,可编程控制器梯形图的编程规则,plc执行程序的循环扫描方式等,非常实用的plc试题,有需要的朋友参考下。
时间:2020-03-10 10:47:16