西门子plc s7200计数器复位端与启动端的用法
来源:电工天下时间:2016-05-30 20:10:43 作者:老电工手机版>>
西门子plc s7200计数器复位端与启动端:
1、当复位输入端被激活时,会清除当前值并保存清零状态,直至取消激活复位输入端。
2、当启动输入端被激活时,会允许计数器计数,当启动输入端激活被取消时,计数器的当前值保持,并忽略输入脉冲(暂停计数)。
3、如果启动输入端未激活,激活复位端,则不能复位,当前值不变,如果激活复位输入时激活启动输入端,则当前值被清除(复位端有效)。
相关文章
西门子plc的计数器指令使用说明
西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子plc的计数器指令功能说明
西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51
s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少
s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。
时间:2016-05-30 19:29:41
西门子plc s7200高速计数器指令
有关西门子plc s7200高速计数器指令的功能,脉冲信号的频率较高,普通计数器由于受扫描周期的影响,不能准确计数,则需要使用高速计数器了。
时间:2016-05-30 07:20:05
西门子S7-200 PLC如何判断A/B相正交计数器方向
有关西门子S7-200 PLC判断A/B相正交计数器方向的方法,介绍了A/B 相正交计数器原理,如何在S7-200 PLC中判断A/B相正交计数器方向,注意判断方向的时间间隔是设置的定时中断周期的两倍。
时间:2015-12-13 10:14:34
【图】西门子s7-200高速计数器的用法举例
西门子s7-200高速计数器的用法举例,高速计数器的实际输入根据选择的高速计数器号和模式来确定,使用多个高速计数器,则被某一高速计数器占用了的输入点,其它高速计数器不能再使用。
时间:2015-11-04 19:27:51