欧姆龙cpm1a系列plc指令功能说明
来源:电工天下时间:2021-10-09 09:12:42 作者:老电工手机版>>
有关欧姆龙cpm1a系列plc指令的功能说明,cpm1a系列plc具有比较丰富的指令集,分为基本指令与特殊功能指令,cpm1a系列plc指令一般由助记符和操作数两部分组成,一起来了解下。
欧姆龙cpm1a系列plc指令
cpm1a系列plc具有比较丰富的指令集,按其功能可分为两大类:基本指令和特殊功能指令。其指令功能与fx系列plc大同小异。
cpm1a系列plc指令一般由助记符和操作数两部分组成,助记符表示cpu执行此命令所要完成的功能,而操作数则指出cpu的操作对象。
操作数既可以是通道号和继电器编号,也可以是dm区或是立即数。
立即数可以用十进制数表示,也可以用十六进制数表示。
可能影响执行指令的系统标志有:er(错误标志)、cy(进位标志)、eq(相等标志)、gr(大于标志)和le(小于标志)等。
相关文章
欧姆龙plc计数器指令的功能详述
欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析,plc上电即传送间隔定时器的设定值,间隔定时器的定时设定值为200×10×0.1=200ms,子程序号为010,详见plc梯形图。
时间:2022-02-10 13:42:29
欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明
欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明,用户可以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或通过DATE指令设定plc的时钟,欧姆龙CS/CJ/CP1H系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法。
时间:2021-12-06 09:33:04
欧姆龙cpm1a-mad02-ch的参数设置方法
欧姆龙cpm1a-mad02-ch的参数设置方法,n+1通道的每个位对应的作用的对照表,在量程对应的位是设定输入输出的量程范围,在启动位和平均值对应的位是设定该功能使用与否。
时间:2021-12-06 09:33:02
欧姆龙cpm系列plc输入输出继电器地址范围与分配方法
欧姆龙cpm系列plc输入输出继电器地址范围与分配方法,包括欧姆龙CPM1A/2A输入继电器范围(位地址)、欧姆龙CPM1A/2A输出继电器范围(位地址)、欧姆龙CPM2AH输出继电器范围(位地址)等。
时间:2021-12-06 09:32:57
欧姆龙plc指令keep的用法实例
欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法,以欧姆龙PLC外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点,对欧姆龙plc外部输入计数中断程序进行原因分析。
时间:2021-10-09 09:12:44
欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明
欧姆龙CPM1A系列PLC基本逻辑指令的功能说明,CPM1A系列PLC的基本逻辑指令与FX系列PLC较为相似,梯形图表达方式也大致相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-09 09:12:42