【图】plc顺序控制法编制梯形图的方法详解
来源:电工天下时间:2015-10-20 19:35:06 作者:老电工手机版>>
plc顺序控制法编制梯形图的方法
1 引 言
可编程控制器plc外部接线简单方便,它的控制主要是程序的设计,编制梯形图是最常用的编程方式,使用中一般有经验设计法,逻辑设计法,继电器控制电路移植法和顺序控制设计法,其中顺序控制设计法也叫功能表图设计法,功能表图是一种用来描述控制系统的控制过程功能、特性的图形,它主要是由步、转换、转换条件、箭头线和动作组成。
这是一种先进的设计方法,对于复杂系统,可以节约60%~90%的设计时间.我国1986年颁布了功能表图的国家标准(gb6988.6-86)。有了功能表图后,可以用四种方式编制梯形图,它们分别是:起保停编程方式、步进梯形指令编程方式、移位寄存器编程方式和置位复位编程方式。本文以三菱公司f1系列plc为例,说明实现顺序控制的四种编程方式。
例如,某plc控制的回转工作台控制钻孔的过程是:当回转工作台不转且钻头回转时,若传感器x400检测到工件到位,钻头向下工进y430当钻到一定深度钻头套筒压到下接近开关x401时,计时器t450计时,4s后快退y431到上接近开关x402,就回到了原位。功能表图见图1:
图1 功能表图
2、使用起保停电路的编程方式
起保停电路仅仅使用与触点和线圈有关的指令,无需编程元件做中间环节,各种型号plc的指令系统都有相关指令,加上该电路利用自保持,从而具有记忆功能,且与传统继电器控制电路基本相类似,因此得到了广泛的应用。
这种编程方法通用性强,编程容易掌握,一般在原继电器控制系统的plc改造过程中应用较多。如图2为使用起保停电路编程方式编制的与图1顺序功能图所对应的梯形图,图2中只有常开触点、常闭触点及输出线圈组成。
图2 起保停电路实现顺序控制
3、使用步进梯形指令的编程方式
步进梯形指令是专门为顺序控制设计提供的指令,它的步只能用状态寄存器s来表示,状态寄存器有断电保持功能,在编制顺序控制程序时应与步进指令一起使用,而且状态寄存器必须用置位指令set置位,这样才具有控制功能,状态寄存器s才能提供stl触点,否则状态寄存器s与一般的中间继电器m相同。
在步进梯形图中不同的步进段允许有双重输出,即允许有重号的负载输出,在步进触点结束时要用ret指令使后面的程序返回原母线。
把图1中的0-3用状态寄存器s600-s603代替,代替以后使用步进梯形指令编程,对应的梯形图如图3所示。这种编程方法很容易被初学者接受和掌握,对于有经验的工程师,也会提高设计效率,程序的调试、修改和阅读也很容易,使用方便,程序也较短,在顺序控制设计中应优先考虑,该法在工业自动化控制中应用较多。
图3 步进指令实现顺序控制
4、使用移位寄存器的编程方式
从功能表图可以看出,在0-3各步中只有一个步在某时刻接通而其他步都在断开,把各步用中间继电器m200-m203代替,就很容易用移位寄存器实现控制。
图4为用移位寄存器编程时的梯形图,采用移位寄存器m200-m217的前四位m200-m203代表4个步,组成1个环形移位寄存器。
用移位寄存器主要是对数据、移位、复位3个输入信号的处理。该方法设计的梯形图看起来简洁,所用指令也较少,但对较复杂控制系统设计就不方便,使用过程中在线修改能力差,在工业控制中使用较少,大多数应用在彩灯顺序控制电路中。
图4 移位寄存器实现顺序控制
5、使用置位复位指令的编程方式
如图5为使用置位复位编程方式编制的与图1顺序功能图所对应的梯形图。
在以置位复位指令的编程方式中,用某一转换所有前级步对应的辅助继电器的常开触点与转换对应的触点或电路串联,作为使所有后续步对应的辅助继电器置位和使所有前级步对应的辅助继电器复位的条件。对简单顺序控制系统也可直接对输出继电器置位或复位。该方法顺序转换关系明确,编程易理解,一般多用于自动控制系统中手动控制程序的编程。
图5 置位复位指令实现顺序控制
以上四种顺序控制编程方式各有特点,可以根据实际情况选择一种来编制梯形图,它们的一般比较见附表。教学实践表明这些编程方式很容易被初学者接受和掌握,用它们可以得心应手地设计出任意复杂的顺序控制程序。
6、小结
采用功能表图的四种方式来编制梯形图,可适应于不同场合,供工程技术人员视工艺要求决定。它是一种先进的设计方法,对于复杂系统,能节省(60~90)%的时间。
相关文章
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念
plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
- 上一篇:plc输出故障问题分析与解决方法
- 下一篇:plc移位操作指令的分类与寻址范围