有关基于plc的6位数计数控制的语句实例,该控制程序是将C48和C51计数器串联得到的计数次数,再与C50计数次数相加的结果,进行6位数计数,需要将计数器串联构成6位加法计数器。
基于plc的6位数计数控制实例
西门子s7-200 的计数器的计数值为-32767~32767,计数位数不超过5位数,如果要进行6位数计数,需要将计数器串联构成6位加法计数器。
如图3-21所示是6位数计数控制程序,其构成的6位数是123456。计数器输入脉冲10.1,复位输入脉冲10.0,当计数脉冲10.1满123次后,C50计数器的常开触点C50接通,C48计数器在脉冲10.1到来时计数,当C48计数器计满1000次后,C51计数器计数一次,而后C48再计满1000次后,C51计数一次,直到C51计数满456次,即共计数满123+456*〔999+1) =123456次后,输出接通。

梯形图对应的语句:
EU
= M0.0
LD M0.0
A C50
LD C48
O 10.0
A M0.0
CTU C48,999
LD M0.0
LD 10.0
CTU C50,123
LD C48
LD 10.0
CTU C51,456
LD C51
= Q0.0
该控制程序是将C48和C51计数器串联得到的计数次数,再与C50计数次数相加的结果。C48计数器计满1000次后,由其常开触点C48与M0.0复位,构成循环计数,叫做循环计数器。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45
- 上一篇:【图】基于plc的扫描计数控制的语句实例
- 下一篇:【图】多地点控制电路的程序实例