【图】三菱plc格雷码转换与模拟量模块指令的功能说明
来源:电工天下时间:2015-09-28 11:27:14 作者:老电工手机版>>
三菱plc格雷码转换与模拟量模块指令
1、格雷码转换和逆转换指令
这类指令有2条:GRY (FNC170)和GBIN (FNC171),常用于处理光电码盘编码盘的数据。
(D)GRN(P)指令的功能是将二进制数转换为格雷码,(D)GBIN(P)指令则是GRY的逆变换。
如图3-89所示,GRY指令是将源操作数[S.]中的二进制数变成格雷码放入目标操作数[D.]中,而GBIN指令与其相反。
它们的源操作数可取任意数据格式,目标操作数为KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。
16位操作时占5个程序步,32位操作时占9个程序步。
图 格雷码转换和逆转换指令的使用
2、模拟量模块读写指令
这类指令有2条:RD3A (FNC176)和WR3A (FNC177),其功能是对FXON-3A模拟量模块输入值读取和对模块写入数字值。
如图3-90所示,[m1.]为特殊模块号K0~K7,[m2.]为模拟量输入通道K1或K2,[D.]为保存读取的数据,[S.]为指定写入模拟量模块的数字值。指令均为16位操作,占7个程序步。
图 模拟量模块读写指令的使用
相关文章
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
【图】plc梯形图转换为指令表的方法
plc梯形图向指令表的转换方法,梯形图的转换过程是根据元件所在的行、列坐标,仿照人工转换思维,把plc梯形图先转换为一棵二叉树,并根据二叉树来识别相应指令。
时间:2020-02-20 10:58:59
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择
plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择,plc控制系统中供电系统的保护措施,电源模块的选择,一般系统供电电源设计,包括电源模块与系统接地连接等。
时间:2019-11-13 09:07:38
plc开关量输出模块的功能与电路图
plc开关量输出模块的功能与电路图,plc多种形式的开关量输出模块,分为晶体管输出方式、晶闸管输出方式和继电器输出方式等,晶体管输出接口电路和晶闸管输出接口电路图说明。
时间:2016-04-23 01:14:11
plc开关量输入模块的功能图解
有关plc开关量输入模块的功能,plc的输入信号多为开关量信号,分直流和交流开关量输入信号两种,图中所示电路是一种直流开关量的输入接口电路。
时间:2016-04-22 21:11:44
- 上一篇:plc控制变频器的方法有哪些?
- 下一篇:plc控制系统成本的降低方法