【多图】plc梯形图程序生成方法与步骤详解
来源:电工天下时间:2019-12-12 09:54:19 作者:老电工手机版>>
有关plc梯形图程序的生成方法与步骤,分为程序编辑器界面、Network 1程序编制、Network 2程序编制、编程语言切换、生成与编辑符号表等,图文并茂的plc梯形图程序设计教程。
plc梯形图程序
异步电动机星三角起动控制采用线性编程,所以在星三角起动项目中进入SIMATIC 300 Station\CPU315(1)\S7 Program(1)\Blocks目录,仅有OB1主程序组织块。双击OB1即可打开程序编辑器窗口,见图1。
图1 程序编辑器界面
1、程序编辑器界面
窗口标题栏显示:LAD/STL/FBD – [OB1 – 星三角起动\STMATIC 300 Station\CPU315(1) ],表示当前采用的编程语言为LAD,项目名称为星三角起动等。程序编辑器工具栏中有各种常用指令按钮,程序编辑器界面左栏为编程元件表,可以找到所有S7-300的程序指令,右栏为编程工作区。
2、Network 1程序编制
异步电动机星三角减压控制梯形图见图8-1c),将光标移至Network 1的梯形图编辑起始位置,点击程序编制工具条中的新建网络行指令按钮,见图2,再点击常开触头按钮,双击出现在编程工作区中的红色“??.?”,出现输入常开触头名称文本框,输入常开触头名称:I0.0。相同方法编制I0.1、I0.2、Q1.0的程序。
图2 程序编程工具条
光标移至Network 1梯形图起始位置,点击O指令起始按钮,再点击常开触头按钮,双击出现在编程工作区的红色“??.?”,出现输入常开触头名称文本框,输入自锁常开触头名称:Q1.0,点击O指令结束按钮,完成自锁支路编程。
光标移至I0.2编程元件之后,点击O指令起始按钮。若程序编程器工作界面不出现左栏的编程元件表,可点击工具栏中的编程元件表展开与闭合按钮,将编程元件表展开,在左栏的编程元件表中找到Timers\()--(SD)指令单击,见图3。
图3 定时器指令的编制
双击出现在该指令上方的红色“??.?”,在出现的编程元件名称输入文本框中输入:T0,再双击该指令下方的红色“??.?”,在出现的定时器计时时间输入文本框中输入:S5T#9S。
光标移至定时器指令前方,点击O指令起始按钮,再点击常闭触头按钮,双击出现在编程工作界面中的红色“??.?”,在出现的编程元件名称输入文本框中输入:T0。
点击输出线圈按钮,双击红色“??.?”,输入输出线圈名称:Q1.1,完成Network 1的编程过程。
3、Network 2程序编制
光标移至Network 2梯形图起始位置,点击O指令起始按钮,再点击常开触头按钮,双击出现在编程工作区的红色“??.?”,输入常开触头名称:T0,相同方法编制I0.1、Q1.2的程序。
光标移至T0编程元件之后,点击O指令起始按钮,再点击常开触头按钮,双南出现的红色“??.?”,输入自锁常开触头名称:Q1.2,点击O指令结束按钮,完成自锁支路编程。
异步电动机星三角减压起动梯形图程序编制完成界面见图4。
4、编程语言切换
程序编制完成后可通过View菜单中的命令进行梯形图(LAD)、语句指令程序(STL)和功能块图(FBD)之间的切换。
在View菜单中选择STL,出现异步电动机星三角减压起动plc控制的语句指令程序,见图5。
若选择FBD,则出现异步电动机星三角减压起动PLC控制的功能块图程序,见图6。
5、生成与编辑符号表
用绝对地址I0.0、I0.1、I0.2、Q1.0、Q1.1、Q1.2、T0进行编程不够直观,STEP 7中通过符号表可为每一个绝对地址定义具有特别含义的别名,以增加PLC程序的直观性与易读性。
在SIMATIC管理器窗口左栏展开已建项目的S7 Program,右边工作区中将出现Symbols(符号表)图标,双击该图标,弹出图7的符号表编辑窗口(未编辑时,第2行至第8行均为空)。
图4星三角减压起动梯形图编制完成界面
图5 星三角减压起动PLC控制语句指令程序
图6 星三角减压起动PLC控制功能块图程序
图7 符号表编辑窗口
按图中所示,在第2至第8行的Symbol列输入绝对地址的别名,Address列输入对应的绝对地址,Data type列定义各地址的数据类型。
通过符号表建立了别名与绝对地址间的对应关系,用别名替代绝对地址标注在梯形图、语句指令程序或功能块图中,可增加plc程序的直观性与易读性。图8、图9、图10分别为用别名标注的梯形图、语句指令程序及功能块图。
图8 用别名标注的星三角减压起动控制梯形图
图9 用别名标注的星三角减压起动控制语句指令程序
图10 用别名标注的星三角减压起动控制功能块图
相关文章
plc梯形图设计实例_plc梯形图问题解答
plc梯形图的设计实例,包括电动机起停控制线路、正反转控制电路、延时接通程序(通电延时)、延时断开程序(断电延时)、延时接通延时断开程序等的plc梯形图设计的例子。
时间:2022-10-03 08:02:29
plc梯形图识读方法与步骤图解
有关plc梯形图识读方法与步骤,从系统分析、主电路、各种接线等方面入手,详细介绍了plc梯形图的特点、plc梯形图的结构分析与识读方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-10-03 08:02:28
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念
plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
- 上一篇:plc梯形图读图识图方法总结
- 下一篇:plc梯形图设计实例_plc梯形图问题解答