信捷plc标记与中断处理小知识
来源:电工天下时间:2017-08-28 09:36:57 作者:老电工手机版>>
【信捷plc标记与中断处理小知识】
有关信捷plc的编程知识,在信捷plc中标记P、I用于分支与中断,标记I一般用于中断功能,包括外部中断、定时中断等场合,分支用的标记(P)用于条件跳转或子程序的跳转目标。
一、标记P、I
标记P、I用于分支与中断。分支用的标记(P)用于条件跳转或子程序的跳转目标。
中断用的标记(I)用于指定输入中断、定时中断。 标记 P 通常用于流程中,一般与 CJ(条件跳转) 、CALL(子程序调用)等指令配合使用。
XC系列信捷PLC的标记P、I全部以十进制来进行编号,各系列信捷PLC的编号请参见对应表格: 当线圈 X0接通时, 跳转到 P1标记的后一步;
当线圈 X0 未接通时,不执行跳转动作,仍然按照原步骤执行。当线圈 X0 接通时,由主程序跳转到子程序; 当线圈 X0 未接通时,仍然执行主程序。
当子程序执行完毕后,返回主程序,继续执行下面的程序。标记 I 一般用于中断功能,包括外部中断、定时中断等场合,通常与 IRET(中断返回) 、EI(允许中断) 、DI(禁止中断)等指令配合使用。
二、外部中断
接收来自特定的输入端子的输入信号,不受扫描周期的影响。 触发输入信号,执行中断子程序。
通过外部中断可处理比扫描周期更短的信号, 因而可在顺控过程中作为必要的优先处理或短时脉冲处理控制中使用。
三、定时中断
在各指定的中断循环时间执行中断子程序。在需要有别于信捷PLC的运算周期的循环中断处理控制中使用。
1、输入输出继电器的动作时序和响应滞后
输入处理:可编程控制器在执行程序之前,将可编程控制器的所有输入端子的 ON/OFF 状态读入输入映像区。在执行程序的过程中,即使输入变化,输入映像区的内容也不变化,而在下一个扫描周期的输入处理时,读入该变化。
2、信捷PLC的输出处理
一旦所有指令执行结束,将输出 Y 的映像存储区的 ON/OFF 状态传至输出锁存存储区,这成为了可编程控制器的实际输出。国产PLC信捷XC可编程控制器内的外部输出用触点,按照输出用软元件的响应滞后时间动作。
采用这种成批输入输出方式时, 输入滤波器和输出软元件的驱动时间及运算周期也会出现响应滞后的情况。
3、不接受宽度窄的输入脉冲信号
可编程控制器输入的ON/OFF 的时间宽度应比可编程控制器的循环时间长。若考虑输入滤波器的响应滞后为10ms,循环时间为 10ms,则 ON/OFF的时间分别需要 20 ms。 因此,不能处理 1,000/(20+20)=25Hz 以上的输入脉冲。
但是,若采用可编程控制器的特殊功能与应用指令,可改进这方面的情况。l二重输出(双线圈)的动作,先考虑在多处使用同一个线圈 Y003的情况: 例如,取X001=ON,X002=OFF。最初的由于 X001 的 ON,其映像区为N,输出 Y004 也为ON。 但是,第二次的 Y003,由于输入 X002为 OFF,因此,其映像存储区被改为OFF。 因此,实际的外部输出为 Y003=OFF, Y004= ON。
因此,信捷PLC在执行二重输出时 (使用双线圈) ,后侧的优先动作。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:剖析plc计数器的工作原理与计数过程
- 下一篇:FANUC数控系统编程代码及功能详解