plc比较指令的应用实例
来源:电工天下时间:2020-03-17 12:04:15 作者:老电工手机版>>
有关plc比较指令的例子,通过实例来学习plc中比较指令的用法,分享二个比较指令的应用实例,帮助大家掌握plc比较指令的使用方法。
plc比较指令应用程序实例
如下图:
图1,plc比较指令
程序说明:
在网络1中,字节VB10与VB12比较,若相等(=)此常开触点闭合,则Q0.0为ON,否则为OFF。
网络2,字MW0与MW2比较,若MW0>=MW2,此常开触点闭合,则Q0.1为ON,否则为OFF。
网络3,双整数MD0与MD4比较,若MD0与MD4不相等(<>),此常开触点闭合,则Q0.2为ON,否则为OFF。
网络4中,实数VD0与0.5比较,若VD0<0.5,此常开触点闭合,则Q0.3为ON,否则为OFF。
例2,梯形图见图2b。
图2,plc比较指令
程序说明:
在网络1中,C30的计数当前值大于等于(>=)+30,此触点闭合,则Q0.0有输出为ON,否则Q0.0为OFF。
网络2中,I0.0闭合与VD1小于(<)95.8时,Q0.1有输出为ON,否则Q0.1为OFF。
网络3中,I0.1闭合或VB1大于(>)VB2时,Q0.2有输出为ON,否则Q0.2为OFF。
相关文章
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC必须掌握的13个基本指令
有关PLC编程的基础知识,介绍了学习PLC必须掌握的13个基本指令,这些常用的PLC指令为LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC指令,下面来学习下。
时间:2022-03-18 05:42:16
plc功能指令的通用格式与数据结构
有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。
时间:2021-11-29 09:39:33
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
施耐德plc编程软件指令系统与语言形式
有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。
时间:2020-07-04 06:42:51
plc双整型数比较指令符号及应用实例
本文介绍了plc双整型数比较指令的用法,重点介绍plc双整型数比较指令的符号含义,该比较指令的功能,双整型数比较指令对状态位的影响,以及双整型数比较指令的实例,供大家学习。
时间:2020-03-19 15:54:25
- 上一篇:初学plc入门知识
- 下一篇:把plc和变频器连接在一起