plc输入与输出滞后时间与扫描方式
来源:电工天下时间:2020-02-03 15:22:02 作者:老电工手机版>>
有关plc输入与输出滞后时间与扫描方式,输入/输出滞后时间又称为系统响应时间,由输入电路滤波时间、输出电路的滞后时间和因扫描工作方式产生的滞后时间这三部分组成。
plc输入与输出滞后时间
输入/输出滞后时间又称为系统响应时间,是指plc的外部输入信号发生变化的时刻至它控制的外部输出信号发生变化的时刻的时间间隔,它由输入电路滤波时间、输出电路的滞后时间和因扫描工作方式产生的滞后时间这三部分组成。
数字量输入模块的rc滤波电路用来滤除由输入端引入的干扰噪声,消除因外接输入触点动作时产生的抖动引起的不良影响,滤波电路的时间常数决定了输入滤波时间的长短,有的输入模块的输入延迟时间可以用step 7设置。
输出模块的滞后时间与模块的类型有关,继电器型输出电路的滞后时间一般在10ms左右;双向晶闸管型输出电路在负载通电时的滞后时间约为1ms,负载由通电到断电的最大滞后时间为10ms;晶体管型输出电路的滞后时间一般在1ms以下。
由扫描工作方式引起的滞后时间,最长可达两三个扫描周期。
plc总的响应延迟时间一般只有几毫秒到几十毫秒,对于一般的系统无关紧要。
要求输入、输出信号之间的滞后时间尽量短的系统,可以选用扫描速度快的plc或采取中断等措施。
相关文章
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法
plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc梯形图常闭触点输入信号处理方法
有关plc梯形图常闭触点输入的信号处理方法,尽可能用常开触点作plc的输入信号,将梯形图中相应的输入继电器的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。
时间:2020-05-16 08:48:43
plc与输出设备的连接方法总结
有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【图】plc如何节省输入输出点数?
plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
【图】plc双重输出动作问题与对策
plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34