输配电线路检修技术与安全措施
来源:电工天下时间:2016-01-31 15:44:54 作者:老电工手机版>>
一、输配电线路检修的技术措施
1、停电:
1)拉开停电线路开关和负荷侧刀闸。
2)拉开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的开关和刀闸。
3)拉开有可能返回低压电源的开关和刀闸。
2、验电:
1)在停电线路工作地段装接地线前,要先用相应电压等级的验电器逐相验电,验明确无电压。
2)验电时应戴绝缘手套,并有人监护。
3)对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。
3、挂接地线
1)线路验明确无电压后,各班组应立即在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。
2)若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线,同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。
3)同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂上层。
4)挂接地线时,应先接接地端,后接导体端。接地线连接要
5)可靠,不准缠绕。装拆接地线时,人体不得碰触接地线,在采用临时接地线时,接地极在地面下不得小于0.6m。
二、输配电线路检修的安全措施:
1、上杆前,应先检查杆根是否牢固,对不牢固的杆基,先加固或打临时拉绳后,再行上杆。
2、上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、安全带是否完整牢靠。
3、攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。
4、在杆塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽,安全带应系在电杆及牢固的构件上,系好安全带后必须检查扣环是否扣牢,在杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护,在工作时不准调整或拆除拉线。
5、检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先做好补强措施。
6、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。
7、换横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。
8、现场人员应戴安全帽,杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。
三、组织措施:
1、工作票制度
1)填用第一种工作票时,工作票签发人必须是公司下文公布
2)的人员填写,工作票签发人不得兼任该工作的工作负责人。
3)工作负责人:(1)正确安全地组织工作;(2)结合实际进行安全思想教育;(3)工作前对工作班成员交待安全措施和技术措施;(4)严格执行工作票所列的安全措施,必要时还应加以补充;(5)督促监护工作人员遵守规程;(6)工作班人员变动是否合适。
4)工作班成员要认真执行规程和现场安全措施,互相关心。
2、工作许可制度
1)线路停电检修,值班调度员必须在变电站将线路可能送电的各方都拉闸停电,并挂好接地线后才能发出许可工作的命令。
2)许可开始的命令,必须当面通知或电话传达或者派人传达,通知到工作负责人,严禁约时停送电。
3、工作监护制度
1)工作时,每个组应指定工作负责人,对有触电危险,容易发生事故的地方,总工作负责人要在现场进行监护。
4、工作间断制度
1)在遇有特殊情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人可临时停止工作,恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。
2)如果经调度允许的连续停电,夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。
5、工作终结和恢复送电制度
1)完工后,工作负责人检查线路检修地段状况以及在杆塔上、导线及瓷瓶上无遗留的工具、材料等,并查明杆塔上确无工作人员,再命令拆除接地线,接地线拆除后,即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。
2)工作终结后,工作负责人向调度值班员当面报告或电话报告并复诵无误后,调度值班员方可下令拆除变电站线路侧的安全措施,向线路恢复送电。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压输电线路上有没有零线?

高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
三相电的传输方式_三相电输电线路

有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
谐波电流对供配电线路的二大危害

有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。
时间:2020-11-13 10:12:37
如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?

输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。
时间:2020-08-12 10:57:28
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16
- 上一篇:高压开关柜操作程序,进线柜送电操作程序
- 下一篇:输电线路防雷中线路避雷器的使用方法