带电作业的概念与主要方式
来源:电工天下时间:2022-09-16 08:14:57 作者:老电工手机版>>
有关带电作业的概念与主要方式,带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作,带电作业采用的主要方式有间接带电作业、等电位作业、沿绝缘子串进入强电场作业、分相作业等。
带电作业
带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作,如在带电的电气设备或线路上,用特殊的方法 (如用绝缘杆、等电位、水冲洗等操作方法) 进行测试、维护、检修和个别零部件的拆掉工作。带电作业按作业人员是否直接接触带电导体可分为直接作业和间接作业;按作业人员作业时所处的电位高低可分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业。
带电作业采用的主要方式:① 间接带电作业;② 等电位作业;③ 沿绝缘子串进入强电场作业;④ 分相作业;⑤ 全电缆作业。
间接带电作业也称地电位作业,是指作业人员站在地上或站在接地物体 (如铁塔、杆塔横担) 上,与检修设备带电部分保持规定的安全距离,利用绝缘工具对带电导体进行的作业。地电位作业时,有泄漏电流流过人体,流过人体泄漏电流的路径是:地→人→绝缘工具→带电导体。
由于人体的电阻很小,绝缘工具的电阻很大,流过人体的泄漏电流主要取决于绝缘工具的绝缘电阻,故要求绝缘工具的绝缘电阻越大越好。
中间电位作业是指人体站在绝缘站台或绝缘梯上,或站在绝缘合格的升高机具内,手持绝缘工具对带电体进行的作业。中间电位作业也属间接作业范围。
这种作业的泄漏电流路径是:地→绝缘站台 (梯) →人→绝缘工具→带电导体。中间电位作业时,人处于带电体与绝缘站台之间,人体对带电体、地分别存在电容。
由于电容的耦合作用,人体具有一定的电位,此时,人体电位高于地电位而低于带电体电位,因此,作业时作业人员应穿屏蔽服和遵守有关规定。等电位作业就是使作业人员各部位的电位与带电体的电位始终相等的作业。
等电位作业是带电作业中直接作业的方式之一,它包括等电位作业、全绝缘作业、分相接地作业等方式。
等电位作业时,作业人员穿着全套屏蔽服,借助各种绝缘安全用具进入强电场进行操作。在等电位状态下,人体已与地面完全绝缘而与带电体处于相同电场之中,人体与带电体之间不存在电位差。
由于作业人员身体处于屏蔽服保护下,通过人体的电流为零,因此作业人员可直接接触带电体进行工作。
相关文章
地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理
有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。
时间:2022-09-19 09:32:07
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项
等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
带电显示器图片及电气符号
带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。
时间:2022-01-16 08:28:21
三相四线零线带电是什么原因
三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。
时间:2020-11-13 09:14:29
【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式
地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。
时间:2020-04-19 10:36:39
- 上一篇:带电作业人员强电场工作的保护措施
- 下一篇:带电作业的优缺点,带电作业的功能