低压配电箱的选型与安装要求
来源:电工天下时间:2022-09-13 10:44:35 作者:老电工手机版>>
有关低压配电箱的选型与安装要求,低压配电箱是什么,低压配电箱保护型式的选用,低压配电箱保护装置及安装的基本安全要求,低压配电箱的使用安全事项,感兴趣的朋友参考下。
一、 低压配电箱的概述
低压配电箱是电力系统中最低一级控制和保护设施,是保障电力系统安全运行最基础的一个环节。
它与工人接触的机会很大,但由于其数量多、分布广,且多属低值品,往往被设备动力部门所忽视,从而使许多低压配电箱处于失控状态,导致了不安全因素的产生,增加了人身触电和电气火灾的危险性。
低压配电箱的安全选择与使用,是一件十分重要的事情。
二、 低压配电箱保护型式的选用
低压配电箱保护型式应当根据所在工作场所的条件来选用。
(一)在相对湿度不超过75%,且无粉尘、无腐蚀性气体或蒸气、无易燃易爆物质的危险性较小场所,其低压配电箱可选用开启式的。
(二)在相对湿度接近100%的特别潮湿场所和有腐蚀性气体或蒸气的场所应选用保护型的。
(三)能产生大量粉尘的多尘场所,应选用防尘型配电箱。
(四)在有可燃液体和悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维的H-1级、H-2级火灾危险场所,应选用防尘型的;在有固体可燃物质的H-3级火灾危险场所,可选保护型的。
(五)在爆炸危险场所的选用。
1、在有气体或蒸气爆炸性混合物的场所
(1)在正常情况下能形成爆炸性混合物的Q-1级场所应选用隔爆型、防爆通风、充气型的低压配电箱。
(2)在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的Q-2级场所,可选用任意一种防爆型。
(3)在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物但可能性较小的Q-3级场所,可选用密封型的。
2、在有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所。
(1)在正常情况下能形成爆炸性混合物的G-1级场所,可选用任意一级隔爆型、防爆通风型、充气型的。
(2)在正常情况下不能形成而在不正常情况下才能形成爆炸性混合物的G-2级场所,可选用防尘型的。
三、 低压配电箱保护装置及安装的基本安全要求
低压配电箱除合理选用保护型式外,各电器元件及安装还必须符合《低压配电装置及线路设计规范》和《电气装置安装工程施工及验收规范》中有关的安全规定。
(一)所选用电器元件的工作电压、电流、频率、等级必须符合其工作要求,安装布线要整齐,连接要可靠。
(二)配电箱内的每路分支线或保护需要选择性的地方,一般均应设保护电器。
当选用熔断器或自动开关作保护电器时,熔断器的熔体额定电流或自动开关过电流脱扣的速定电流,应尽量接近但不小于被保护线路的负荷计算电流,同时应保证在出现正常的短时过负荷时(如电动机启动等),保护装置不致被保护线路断开。
1、选用熔断器保护配电线路时,熔断应装设在不接地(零) 各相各极上。熔断器作短路保护时,熔体或导体的截面选择应符合以下规定:
1)熔体的额定电流不应大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍或敷设绝缘导线允许载流量的1.5倍。
(2)在被保护线路末端发生单相短路(指中性点直接接地电网)时,其短路电流不应小于熔断体额定电流的4倍。
2、当选用自动开关保护配电线路时,其过流脱扣器应装设在不接地的各相各极上。自动开关作短路保护时,整定电流应符合以下规定:
(1)采用只带瞬时或短延时过电流脱扣器的自动开关时,脱扣器的整定电流应躲过短时过负荷电流,速断电流与导体允许载流量满足工作要求。
(2)采用带有长延时过电流脱扣器时或短延时过电流脱扣器的自动开关时,其长延时过电流脱扣器的整定电流一般不大于绝缘导线或电缆允许载流量的1.1倍,其动作时间应躲过短时过负荷电流的持续时间。
(3)应注意在被保护线路的末端发生单相短路(指中性点直接接地电网)时,其短路电流不应小于自动开关瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.5倍。
(三)在火灾和爆炸危险场所及有可能长时间过负荷的配电线路,均应装过负荷保护装置,配电线路的绝缘导线、电缆线的允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或自动开关长延时过流脱扣整定电流的1.25倍。
(四)配电箱正常情况下不带电的所有金属部分,都必须可靠接地(零)。
(五)配电箱内的插座接线要正确。交直流或没电压的插座应有明显的区别,箱内每一处开关、每一组熔断器都应有标明所控制对象的标志图。
(六)在车间内安装的落地式低压配电箱,宜使其底部高出地面,箱前后距其它设施最小距离不少于0.8米。
(七)当场所选用开启式的低压配电箱时,其未遮护裸导电部分的高度低于2.3米时,则应设置围栏,围栏至裸导电部分的净距不应小于0.8米,高度不低于1.2米。在操作范围内可能触及到的其它外露元件也要屏护完好。
四、低压配电箱的使用安全事项
严格的管理和正确的使用低压配电箱是减少电气事故必不可少的措施。要搞好其管理和使用,必须贯彻“分级管理,分线管理”的原则,制度明确,各负其责。
(一)设备动力部门应对每一个低压配电箱编号、登记、建档。定期进行技术检查和测定。
(二)维修电工应对配电箱进行巡查,如有元件严重发热现象,要查明原因,接线松动应拧紧,箱内有积尘、杂物等应及时清扫,保持其整洁。
(三)操作者不得在配电箱门前1.2米范围内堆积、搭挂工件和其它物品。配电箱周围不得积水。非电工人员不得拆装电器元件。
(四)严禁带负荷拉合闸,以免形成过大电弧烧毁配电元件或造成操作人员灼伤烫伤等事故。
相关文章
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式
低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
- 上一篇:高压线离住房安全距离的最大最小值
- 下一篇:真空断路器机械参数选择的四大要素