电晕放电与电晕现象,电晕放电的危害性

来源:电工天下时间:2015-11-28 10:27:04 作者:老电工手机版>>

一、什么是电晕放电?电晕放电的危害

电晕现象就是带电体表面在气体或液体介质中局部放电的现象,常发生在不均匀电场中电场强度很高的区域内(例如高压导线的周围,带电体的尖端附近)。其特点为:出现与日晕相似的光层,发出嗤嗤的声音,产生臭氧、氧化氮等。

均匀电场中,由于各点电场强度都是一样的,当施加稳态电压(直流、工频交流),电场强度达到空气的击穿强度时,间隙就击穿了。但日常很难见到均匀电场。对于稍不均匀的电场,日常见得很多。如球-球间隙,球-板间隙等,以球-球间隙为例,当间隙距离小于1/4D时,其电场基本为均匀电场,当 D/4 ≤S≤ D/2 时,其电场为稍不均匀电场。
均匀电场的放电电压也可用公式计算,公式为(单位为kV):
δ—空气相对密度;
s—间隙距离cm;

二、电晕放电的应用说明

不均匀电场的差别就在于空气间隙内,各点的电场强度不均匀,在电力线比较集中的电极附近,电场强度最大,而电力线疏的地方,电场强度很小,如棒-棒间隙,是一对称的不均匀电场,在电极的尖端处电力线最集中,电场强度也最大。

当加上高压后,会在电极附近产生空气的局部放电——电晕放电,电压再加高时,电晕放电更加强烈,致使间隙内发生刷状放电,而后就击穿了(电弧放电)。如棒-板间隙,在尖电极附近电场强度最大,加上高压后,电极附近先产生电晕放电,而板上的电力线很疏,不会产生电晕。

当电压足够高时,棒极也将产生刷状、火花放电,最后导致电弧放电(击穿)。电晕多发生在导体壳的曲率半径小的地方,因为这些地方,特别是尖端,其电荷密度很大。而在紧邻带电表面处,电场E与电荷密度σ成正比,故在导体的尖端处场强很强(即σ和E都极大)。

所以,在空气周围的导体电势升高时,这些尖端之处能产生电晕放电。通常均将空气视为非导体,但空气中含有少数由宇宙线照射而产生的离子,带正电的导体会吸引周围空气中的负离子而自行徐徐中和。若带电导体有尖端,该处附近空气中的电场强度E可变得很高。

当离子被吸向导体时将获得很大的加速度,这些离子与空气碰撞时,将会产生大量的离子,使空气变成极易导电,同时借电晕放电而加速导体放电。因空气分子在碰撞时会发光,故电晕时在导体尖端处可见亮光。

1、电晕引起电能的损耗,并对通讯和广播发生干扰。例如,雷雨时尖端电晕发电,避雷针即用此法中和带电的云层而防止雷击。

2、静电复印机的充电过程是光导体鼓在暗处并处在某一极性的电场中,使其表面均匀地充上某种极性的电荷而具有一定的表面电位的过程。这一过程实际上是鼓的敏化过程,使原来不具备感光性的鼓具有较好的感光性。它通常采用电晕放电法,即在离鼓一定距离的电极丝上加高压电,使其产生电晕放电,使光导体表面带上静电荷的过程,这个过程叫“充电”。

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

    低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

    有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

    时间:2021-06-18 06:20:50

  • 低压线路短路故障怎么排除?

    低压线路短路故障怎么排除?

    有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。

    时间:2020-11-30 14:09:34

  • 架空线路故障指示器的工作原理_架空线路故障指示器的的技术参数

    架空线路故障指示器的工作原理_架空线路故障指示器的的技术参数

    有关架空线路故障指示器的工作原理,架空线路故障指示器的九大功能特点,包括识别故障、自动复位、带电装卸、信号远传等,并介绍了架空线路故障指示器的的主要技术参数。

    时间:2019-12-08 19:54:25

  • 家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

    家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

    家用配电箱出现跳闸的问题,着实让人头疼,配电箱跳闸造成的突然停电问题,总是时有发生的,那么,遇到这类跳闸的问题,只要掌握家用配电箱跳闸故障的排查方法,按步骤排查就可以了。

    时间:2019-10-30 15:16:53

  • 高低压电缆故障检测三种常用方法

    高低压电缆故障检测方法

    有关高低压电缆故障检测的方法,电气维修人员常用的三种高低压电缆故障检测方法,包括仪器检测方法、直流冲击法、跨步电压法三种,在遇到高低压电缆故障时可以参考下这些方法。

    时间:2019-06-30 08:37:04

  • 电气一次设备过热故障的主要原因(图文)

    电气一次设备过热故障的主要原因

    通过具体案例,教大家如何处理电气一次设备过热故障,分析了电气一次设备过热故障的原因,给出了防止电气一次设备过热问题的预防措施,希望对大家有所帮助。

    时间:2017-08-02 15:00:48

  • 高低压开关设备短路种类_高低压开关设备短路故障分析

    高低压开关设备短路故障分析

    高低压开关设备短路种类_高低压开关设备短路故障分析原文标题:高低压开关设备短路的种类及后果 一、短路的定义及种类 电力系统相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相

    时间:2017-04-30 08:50:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有