双电源转换开关的切换方式与总切换时间
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:29:42 作者:老电工手机版>>
有关双电源转换开关的切换方式,分为电源故障状况下转换,电源无故障状况下转换,双电源转换开关的总切换时间,在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态。
双电源转换开关的切换方式
转换条件:需要双电源的目的,就是需要在“特定”的情况下完成双电源的自动可靠转换。这个“特定条件”就是双电源的转换前提,或转换条件,是选择双电源首要考虑要素。
A. 电源故障状况下转换
由于电源故障种类很多,所以需要明确哪些故障情况下必需转换。
因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为业主对双电源了解不多以及双电源自动转换开关市场供应的混乱,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去转换的意义。
注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。例如任意相缺相、过压、欠压、频率偏差、谐波等,其中,任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器,甚至能够综合检查两路电源的质量,自动接入电能质量较高的一路电源。
B. 电源无故障状况下转换
这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。
双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。
控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。
注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 转换时间 双电源自动切换开关每一次转换都是一个断电过程,会对系统产生一些影响。
从标准看,有五种转换时间概念,有两种转换时间概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)。
不同的负载和电源状况,有不同的要求,需要给予注意。
在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源,一种是从备用电源返回到常用电源。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法
有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
高压线用高压隔离开关什么原因
高压线用高压隔离开关什么原因,高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。
时间:2022-02-11 06:40:18
开关柜综合测控装置图片及电气符号
开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22