高压开关柜温度过高的常见原因
来源:电工天下时间:2021-10-04 07:56:11 作者:老电工手机版>>
有关高压开关柜温度过高的原因,不同金属的膨胀效应不同,连接部位紧固螺栓压力不当,选用的导体材料电导率不满足要求,现场其它因素,均会造成高压开关柜温度过高。
高压开关柜温度过高的常见原因
高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
主要原因:
(1)型式试验测得数据通常是在试验室完成的,持续时间不长,通常不超过8h,不具备温升累积效应,不能等同于长期运行并持续发热的设备。
(2)不同金属的膨胀效应不同。
钢制螺栓的金属膨胀系数要比铜质、铝质母线小得多,尤其是螺栓型设备接头铜制防水接头JG-T-M,在运行中随着负荷电流及温度的变化,其铝或铜与铁的膨胀和收缩程度将有差异而产生蠕变,也就是金属在应力的作用下缓慢的塑性变形,蠕变的过程还与接头处的温度有很大的关系。
实践证明,当接头处的运行工作温度超过80℃时,接头金属将因过热而膨胀,使接触表面位置错开,形成微小空隙而氧化。当负荷电流减小温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,不可能是原安装时金属间的直接接触。每次温度变化的循环所增加的接触电阻,将会使下一次循环的热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环。
(3)连接部位紧固螺栓压力不当。
部分安装或检修人员在导体连接上认为连接螺栓拧得愈紧愈好,其实不然。
特别是铝质母线,弹性系数小,当螺母的压力达到某个临界压力值时,若材料的强度差,再继续增加不当的压力,将会造成接触面部分变形隆起,反而使接触面积减少,接触电阻增大,从而影响导体接触效果。
(4)选用的导体材料电导率不满足要求,多数属于导体原材料纯度不够。
(5)现场的其它因素,比如可能存在安装检修工艺不当,如母线在加工、连接、安装过程中,对母线接触表面处理不到位、不平整、不光滑、没有涂专用电力脂等,导致有效接触面积减少接触电阻增大而发热。
二、高压开关柜温度过高原因
变压器温升过高的8种原因:
1、初级输入电压过高。
2、次级负载功率过重,也就是负载电流过大。
3、变压器的矽钢片的绝缘性能下降造成铁芯的涡流增大。
4、谐波电流过大。
5、制造工艺不好〔如插铁片时插抢片了〕。
6、设计不合理初级匝数不足。
7、初级或次级有极少数线圈短路。
8、环境温度过高。
三、高压开关柜开关触点最高温度不应超过多少?
开关柜连接处温度。
开关触点按动连接考虑。
母线、电缆接头按静连接考虑。
动连接最高温度不应超过70℃。
静连接最高温度不应超过75℃。
四、高压开关柜温度过高原因有哪些
高压开关柜温度过高原因有很多。
一是输出容量超过额定容量。
二是安装位置不好,有太阳光照,或者空气不对流等造成散热不好。
三是本身有故障,有接触不良或者打火现象。
无论什么问题都要及时解决,不然容易引发事故或者火灾。危险。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
- 上一篇:高压开关柜常见故障有哪些?
- 下一篇:双电源转换开关无故跳闸怎么办?