高层建筑双电源故障的维修处理方法
来源:电工天下时间:2021-09-25 08:00:33 作者:老电工手机版>>
有关高层建筑双电源故障的维修处理方法,包括双电源转换故障:双电源不能转换,双电源反复转换等,介绍了双电源不能转换、反复转换的故障检查方法,双电源转换故障检修的注意事项等。
高层建筑双电源故障的维修方法
在很多高层建筑设计中,输出双回路往往少则几十路,像电梯、消防、水泵、应急照明等。采用双回路供电在提高供电可靠性的同时,也增加了双电源转换时的故障率。
对高层建筑来说,电源转换回路多,且末端转换箱分布广泛,当发生故障时想要快速查出真正故障回路,是很棘手的问题。
以下根据科菲勒电气售后部门多年来的双电源维修经验,并结合高层建筑线路设计,和大家一起探讨下高层建筑用双电源出现故障时的基本维修方法。
1、双电源转换故障的现象
双电源自动转换开关常见故障
A、双电源不能转换
双电源不能转换是常见的故障现象。主用电源市电停电,备用回路有电,但是电源不能转换至备用电源侧。
B、双电源反复转换
双电源反复转换虽说是不常见故障现象,但一旦出现这种故障,对高层建筑用电安全将带来很大影响,会造成整幢大楼的所有回路末端反复转换,大楼内的灯一会儿亮,一会儿暗,且不能判断哪个末端的转换有问题。高层建筑中这种故障一般发生市电停电,备用电送不上,情况紧急,必须做出快速处理。
二、双电源不能转换的故障查找及处理
当线路某一路双电源不能转换,可针对配电箱查找故障,一般都能判断出是哪一回路的末端转换箱有问题。但工作人员事先要知道可能存在的故障原因,防止出故障时手忙脚乱。
双电源不能转换可能有三种情况:中间继电器有问题;备用回路的交流接触器有问题;二次回路断线。这些情况都可能使中间继电器不能正常工作。
当出现这种故障时,一般打开双电源转换箱就会找到故障原件,因故障点肯定有烧坏的痕迹。
根据维修经验,最有效防止双电源不能转换的办法就是定期(一般每个月一次)对所有双电源进行人为转换,一来检查中间继电器和交流接触器是否能正常工作,另外当发现问题可及时更换,对故障进行事前控制。可最有效的预防也不能百分之百消除故障,所以,电工人员要备足以上情况的备件,当出现双电源不能转换时,及时修理。
三、双电源反复转换故障的查找及处理
当双电源出现反复转换现象时,需先找到故障原因。以下结合一个工程案例做以参考。
2002年笔者管理的区行政大楼刚投运不久,就发生双电源反复转换现象。当时常用市电停电而备用柴油机自发电有电, 然而整座大楼的双电源出现反复转换现象,整个大楼的灯一会儿亮,一会儿灭,所有双电源的交流接触器啪嗒、啪嗒地响个不停。
了找出故障原因,我们利用晚上对大楼实行人为的主回路停电查看双电源转换情况。同样出现上述现象,我们找到就近双回配电箱用万用电表测量主回路的电压,主回路上竟然有160V左右的电压,而且我们把变压器下面的断路器拉出来,发现有一个明显的主回路停电的间断点。当时有人认为可能是日光灯的电感放电,也有人认为是否其中一双回路末端出现倒送电现象。因以前没有碰到类似的情况,最后打开了低压配电柜,测量低压母线上的电压,也有160V左右,这时我们确定可能其中某一双回路的转换有问题。
为了找出故障,一个一个切除低压配电柜输出的主回路开关,看看电压到底是从哪条回路末端的主回路倒送到低压母线上。
当关断其中一双回路的主回路开关时,大楼的电灯正常。当时判断该回路的末端转换有问题,经查是该回路的主回路交流接触器已烧坏,造成双电源转换开关一直处于吸合状态,导止主回路停电时,备用电通过主回路倒送到低压配电柜的母线上。
当中间继电器一检测到主回路上的有倒送电电压就马上动作,切断备用回路。但主回路本来是没有电,只不过是备用回路倒送的电压,当备用回路切断时,倒送的电压就没有了,中间继电器又要动作,转换到备用回路,就这样反复进行转换。在更换交流接触器后,大楼电源转换系统恢复正常。
四、双电源转换故障检修时注意的安全问题
电路检修时出现倒送电现象相当危险,认为主回路停电了,主回路上应没电压而麻痹大意造成人员伤亡。当出现这种双电源反复转换现象时,千万不能在检修时徒手修理,要严格执行电工操作规程;也不能在任一双回路末端转换箱上乱找故障,否则,不但不能快速找到故障点,反而可能会被倒送电击倒。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
建筑电气中强电和弱电的几点区别

建筑电气中强电和弱电的几点区别,建筑电气中有强电和弱电之分,以下是二者的具体区别:1、强电:一般指220V/50HZ及以上的交流电,其作用为:向用户提供电力能源,如电梯、空调、照明和各种机电设备等高能耗用电系统。
时间:2021-08-15 10:16:05
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
低压线路短路故障怎么排除?

有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-11-30 14:09:34
建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。
时间:2020-04-30 10:54:20
- 上一篇:绝缘手套的耐压试验的方法
- 下一篇:高压开关柜常见故障有哪些?