跌落式熔断器送电操作步骤与顺序详解
来源:电工天下时间:2019-07-01 19:34:55 作者:老电工手机版>>
有关跌落式熔断器送电的操作步骤,详细介绍了高压跌落式熔断器三相的操作顺序、配电变压器停送电操作顺序、操作人员在拉开跌落式熔断器时及在拉、合跌落式熔断器开始或终了时的注意事项。
跌落式熔断器送电操作步骤与顺序
1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。
停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。
操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。
遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。
送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。
2、配电变压器停送电操作顺序:
一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。
在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。
从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。
停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。
操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。
若发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。(www.dgjs123.com 电工天下)但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。
对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。
3、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。工作人员在对跌落式熔断器分、合操作时,千万不要用力过猛,发生冲击,以免损坏熔断器,且分、合必须到位。
合熔断器的过程用力是慢(开始)——快(当动触头临近静触头时)——慢(当动触头临近合闸终了时)。拉熔断器的过程用力是慢(开始)——快(当动触头临近静触头时)——慢(当动触头临近拉闸终了时)。快是为了防止电弧造成电器短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成熔断器机械损伤。
4、操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。
相关文章
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
怎么进行停送电操作?
怎么进行停送电操作?在进行停、送电操作时,需要按以下步骤进行:1、停电(1)停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备;(2)根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套;
时间:2021-11-15 06:25:42
配电箱内熔断器怎么更换,配电箱熔断器更换步骤
配电箱内熔断器怎么更换?在更换配电箱中熔断器时,要做好必要的绝缘与安全保护工作,试电笔检查配电箱是否漏电,然后才可以按规程更换熔断器,并启抽试运等。
时间:2019-07-07 10:38:49
架空送电线路七大构成部分
架空送电线路的七大构成部分,包括导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,详细介绍了每个架空送电线路组成部分的功能知识点,一起来了解下。
时间:2019-07-03 21:41:01
油浸式过载高压熔断器:型号、基本参数及安装注意事项
有关油浸式过载高压熔断器的入门知识,油浸式过载高压熔断器的型号、基本参数与安装注意事项,该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。
时间:2019-07-01 19:33:46
高压配电室10KV系统停送电操作规定(图文)
高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。
时间:2017-08-02 07:11:03
架空送电线路的构成与分类
架空送电线路的构成与分类,架空送电线路主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、接地装置等构成,各构成部分的功能说明。
时间:2016-05-05 18:15:09
配电房管理制度,配电房停送电工作程序
有关配电房管理制度,配电室或配电房的安全管理规定,高压配电房管理制度与要求,以及配电室的设置与管理要求等,做好配电管理的日常工作。
时间:2016-05-04 22:15:27