并联电容器组停电、送电操作顺序二种情况
来源:电工天下时间:2019-07-01 10:05:00 作者:老电工手机版>>
有关并联电容器组停电、送电操作顺序的两种情况,并联电容器组在正常情况下停电、送电操作的顺序,在异常情况下,操作并联电容器组的安全注意事项。
并联电容器组停电、送电操作顺序
一、并联电容器组在正常情况下停电、送电操作的顺序为:
1、全站停电操作时,先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关;
2、全站送电操作时,先合各路出线开关,后合电容器组开关;
二、在异常情况下,操作并联电容器组的安全注意事项:
1、运行中,电容器组自动开关掉闸后不可强送;
2、熔丝熔断后,未查明原因并排除故障前,不可更换熔丝再次给电容器组送电;
3、电容器组禁止带电荷合闸,并联电容器组停电后,可靠放电至少3分钟后方可再次合闸送电。
相关文章
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
怎么进行停送电操作?
怎么进行停送电操作?在进行停、送电操作时,需要按以下步骤进行:1、停电(1)停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备;(2)根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套;
时间:2021-11-15 06:25:42
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些
有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换
有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16
架空送电线路七大构成部分
架空送电线路的七大构成部分,包括导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,详细介绍了每个架空送电线路组成部分的功能知识点,一起来了解下。
时间:2019-07-03 21:41:01
高压配电室10KV系统停送电操作规定(图文)
高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。
时间:2017-08-02 07:11:03
- 上一篇:电流互感器二次回路接线图详细说明
- 下一篇:列头柜与配电柜区别对比