10kV断路器的故障现象与解决方法
来源:电工天下时间:2020-04-19 10:34:21 作者:老电工手机版>>
有关10kV断路器的常见故障现象,空断路器中真空灭弧室的触头无法直接观察到其动作情况和接触的状况,触头偏移的解决方法等,一起来了解下。
10kV断路器的故障
在变配电设备安装、检修工作实践中,经常遇到对断路器的正常工作有所影响,却又容易忽略的问题,比如SN10-10 I型少油断路器灭弧室安装后无法检查其组装质量:真空断路器中真空灭弧室的触头无法直接观察到其动作情况和接触的状况等。
一、现象分析
高压断路器是电力电网中的重要设备,它的功能、工作的可靠程度如何。直接影响到电网的稳定和安全运行。
在多次断路器型式试验中,发现有些在平时不太重视的问题.如果处理不好,将直接影响到试验的成败而在运行中的断路器上出现这样的现象。则必然影响断路器的可靠运行
以SN10-10 I型少油断路器的过零灭弧为例,在一次型式试验过程中.当进行10%和30%合分试验时,出现过零灭弧现象.从波形上看.无异常情况,仅是过零点后才截断电弧,解体后。发现该断路器灭弧片松动,未压紧,造成灭弧室泄压 使灭弧压力偏小,吹不断电弧。经分析,其原因是机构及传动部分动作准确可靠.是在导电杆下行时依靠机械力量将电弧拉断。
要特别注意这种现象。因为,在正常运行条件下,SN10-10 I型少油断路器太多数在台分小电流的运行环境中,检修人员不会太认真地检查灭弧室.对于生产厂家,产品只是拆拆装装、擦擦干净就原样装好,除非发现有明显地损坏才会更换灭弧室。厂家在生产灭弧片时采用和是模具浇铸法,当产品冷却凝固时,其平商会收缩并有叫凹痕.如发现这样的产品.一定要检查上下片之间重合有无缝隙.如有.则可打磨处理 还应检查其中间孔径周边有无凹痕。严重者则要更换。
因为,如周边有凹痕缝隙则会出现泄压现象.在开断较大电流或机构分闸略有阻滞时.电弧拉不断开关则要爆炸。如灭弧片中心孔周边有大片凹痕.而周边是合缝的也有较大的危险,因为,上下两片灭弧室导电杆在合闸位置时,灭弧室是闭合的,两边的气囊的储压能力是设计好的,但如有了凹痕则增加了气囊的容积。可能造成2个后果:①开关燃弧距离大,燃弧充分,使气囊容量扩大,从而延长了吹弧的时间;②气囊设计压力达不到、降低了灭弧能力,如开关动作异常.则可造成开关本体爆炸。 来源:高压开关网
二、解决方案
每次开关解体时不仅要对灭弧室进行清洗.而且要逐片逐片地检查.若先天性缺陷则坚决更换;若可打磨处理则打磨处理,并逐层组合检查:若发现断路器分闸过程中燃弧烧出的灭弧片中心孔周边的燃烧痕迹,则可用木砂纸打磨处理;若打磨后发现仍有明显凹痕.则坚决弃之不用。
在组装灭弧室后,当紧固灭弧片时,则要合理使用专用工具。一定要将开关灭弧室的铜压块压紧、压到位。由于SN10-10 I型上接线座要固定在此铜压块上,若仅是紧固灭弧片.则可能造成上接线座偏移,反之为了对准位置而压不紧灭弧片也同样不可取。因为断路器在合分动作过程中,要合分十分大的电流.其电振动力非常大,可以将φ45mm的软铜线抽到空中,而撕拉断断路器的接线端子。若出现上述现象。则在合闸时灭弧片就可能要移动,分闸时则可能会引起爆炸。
因此,在组装时一定要有耐心,放好垫片,取好铜压块的紧固提前量。用专用工具紧好铜压块。在型式试验中无论你将灭弧室紧到什么程度,在合分大电流后(铜压块可能较紧,那是因为压力大,将其向上推紧)灭弧片肯定都较松动.所以开关在分合大电流后必须进行解体检修。
三、触头偏移的解决方法
无论是在型式试验时,还是在平时设备检查调试中都曾有真空断路器的真空灭弧室的动触头不在一条轴心上的现象。根据通用技术条件中的一般结构要求,厂家在真空灭弧室上应有能反映触头磨损程度的指示标记,并在真空断路器的机械特性和机械参数中,提出动、静触头允许磨损累计厚度的要求,但是,在整个规定中,没有对动、静触头的轴心线的一致性作出规定,而在事实上.因为端盖孔的加工或组装时的误差,致使动、静触头出现偏心,甚至倾斜的现象是比较危险的。
1、如是动触头倾斜,则其合闸后与静触头的接触有可能就是单边的,也可能在合闸功的驱动下是吻合的,但其端面的压力不均匀,一边压力大,一边压力小,而这样必然使动、静触头出现单边磨损加大的现象,会造成波纹管塑性破坏。这种现象在平时的检查中,直流电阻是测不出来的,它可能会影响触头的开距,也可能影响触头合闸弹跳时间,而且肯定会影响灭弧室的使用寿命。
因为,动触头在分合闸的运动中,势必增加磨损,进而增加了破坏真空度的机会,真空灭弧室的复燃率难以下降。
2、若是静触头倾斜或是偏心,则在合闸功酌作用下,通过静触头向端盖部传送的,h肯定jK均匀,那么,无论是玻璃的或是陶瓷的灭弧塞.左多次动作后也肯定要出现泄压现象。
因此,无论是动触头还是静触头,出现这样的轴心偏移或是倾斜现象,都是不允许的。造成这种现象除真空灭弧室在制造、组装时误差、失误等因素外,在将真空灭弧室向断路器上组装时也可能造成这种现象,尤其在手车式的开关柜中更是如此
建议,在每只真空灭弧室的玻璃壳或陶瓷壳外,标出一条相对准确的轴心线与顶、底盖处相一致,和动、静触头的轴心线一致,那么这一问题就完全克服了,而且,无论开关是在开断位置还是在关合位置,都能很方便地检查其偏心与否,甚至对偏心多少都能检查出来,而这一措施并不增加生产厂家很多成本,同时也应该写进户内高压真空断路器通用技术条件中去,使生产厂家、运行单位有标准可以执行。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
10kv线路对地距离要求是多少米?
10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
10kv高压柜有没有辐射
10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。
时间:2022-02-24 06:02:28