供电系统防雷的9个注意事项
来源:电工天下时间:2019-10-11 15:45:16 作者:老电工手机版>>
有关供电系统防雷的注意事项,这里总结为九点,包括机房内的供电电路的电源防雷器件的选择,防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,电源防雷器的连接引线的距离,以及电源PE的阻值大小的确定等。
供电系统防雷的注意事项
1、机房内的供电电路必须安装三级及三级以上电源防雷器件。
2、电源第一级SPD(低压浪涌保护器)与第二级SPD之间的距离应大于10m,第二级与第三级之间的距离应该大于5m。否则应加装协调电感。
3、防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,以防防雷器失效时将主电路对地短路,空开及熔断丝整定电流选配:一级(63A)、二级(32A)、三级(16A),但是一般不超过前级熔断装置。
4、电源防雷器必须连接在主电路断路装置的输出端,并采用对地并联。
5、电源防雷器的连接引线应小于0.5米,并要短而平直。
6、电源防雷输入端引线线径为:一级(16mm2)、二级(10 mm2)、三级(6 mm2),电源输出对地引线线径:一级(25 mm2)、二级(16 mm2)、三级(10 mm2)。
7、电源防雷器的连接线不应成直角或锐角弯曲,应尽量成钝角弯曲。
8、电源防雷器的引线应尽量以线色加以区分,并应机械式连接。
9、电源PE的阻值不应大于4Ω,共用接地,应小于1Ω。
相关文章
tn-s供电方式的特点与应用场合
tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
IT方式供电系统的功能图解
什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09
TN-C方式供电系统功能及示意图
什么是TN-C方式供电系统,TN供电系统的功能是什么,TN-C供电系统的中性线兼作接零保护线的表示方法,在TN系统中,应采用漏电电流保护或其它保护装置。
时间:2021-08-10 05:07:01
TN-C-S方式供电系统功能图解
什么是TN-C-S方式供电系统,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接,中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接,TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。
时间:2021-08-10 05:06:58
TT方式供电系统的功能与示意图
什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。
时间:2021-06-18 06:20:59
怎么降低远距离供电电流损耗
有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。
时间:2020-08-11 10:28:22
- 上一篇:高压线路的作用是什么?
- 下一篇:无功补偿装置的类别及串联补偿的优点