无功补偿电容装置参数怎么选?
来源:电工天下时间:2020-11-06 14:42:22 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿电容装置参数的选择方法,在选择无功补偿电容装置时,除了考虑电容补偿柜型号和无功功率数值,还要注意电容器额定电压及静态电容值参数。
无功补偿电容装置参数
无功补偿装置在进行设计选型及设备订货时,提供给厂家的参数往往仅是电容补偿柜型号和无功功率数值,而电容器额定电压及静态电容值这两个重要参数常被忽略。
由于电容器生产厂家对产品安装处电压状况不甚了解,在产品设计时往往侧重于降低产品生产成本和减少电介质局部击穿,所选取的电容器额定电压往往高于国家标准推荐值,这样做对电网运行的。
无功补偿效果会造成什么影响对电网建设投资又会引起什么变化?来看下面的案例,就可以明白了。
例如,某台100.4kV变压器,按照功率因数0.9的运行要求,需在变压器低压侧进行集中无功补偿,经计算需补偿无功功率100kvar,如果按额定电压U=450V配置电容器,根据QC=ωCU2×10-3计算,电容器组的静态电容值C为1572μF,接入电网后在运行电压U=400V的状态下,该电容器实际向电网提供的无功功率QC为79kvar,补偿效果仅达预期的79%。
反之,在上述条件下,要想保证实际补偿效果为100kvar,则至少需配置电容器无功功率为127kvar,也就意味着设备投资需要增加27%。中山市2004年变压器增加898台,合计容量近60万kvar,按30%补偿率计需补偿无功功率近18万kvar。
按上述分析,如选取额定电压为450V,则无功补偿量需在原有数字上增加4.86万kvar,既便采取交流接触器投切静态补偿方式,设备购置投资亦需增加1080万元年。
如采取晶闸管投切动态补偿方式,则设备购置投资增加额则达到1980万元年。
因此,为保证实际补偿效果与设计一致,无功补偿设备订货不仅应提出电容补偿柜的型号和无功功率数量,还应明确电容器额定电压,同时应要求设备生产厂家在电容器出厂铭牌上标明无功功率数量,额定电压数值以及静态电容C数值。
相关文章线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜

线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34
配电系统无功补偿方式怎么实现?

配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么

有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法

无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结

有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
- 上一篇:无功补偿控制器常见故障与解决方法
- 下一篇:电容补偿柜的作用_无功补偿的超前与滞后