铜排的载流量表:矩形铜排与铜导线载流量

来源:电工天下时间:2019-07-12 13:21:32 作者:老电工手机版>>

分享下铜排的载流量表,矩形铜排的铜母排截面 25℃ 35℃,铜导线载流量(35℃),通过具体的数据展示了铜排导线的截面与截流量等。

铜排的载流量表

一、矩形铜排

铜母排截面 25℃ 35℃

平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)

15×3    176    185

20×3    233     245

25×3   285     300

30×4   394     415

40×4   404     425  522    550

40×5   452     475 551   588

50×5   556     585  721   760

50×6   617     650  797   840

60×6   731     770 940   990

60×8   858    900  1101 1160

60×10 960     1010 1230  1295

80×6    930    1010  1195  1300

80×8   1060  11551361  1480

80×10 1190  1295 1531  1665

100×6 1160  1260 1557  1592

100×8 1310   14251674   1850

100×10 1470  15951865   2025

120×8 1530 1675  1940  2110

120×10 1685  1830  2152 2340

二、铜导线载流量(35℃)

截面(mm²) 11.5 2.54 610  16 25      35  50 7095

载流量(A)    101317  23 30 45      85     110136      170     216

相关文章
  • 等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。

    时间:2022-09-15 08:08:25

  • 办公室打线槽的10个注意事项

    办公室打线槽的10个注意事项

    办公室打线槽的注意事项:对地面进行评估,如果地面足够平整,简单修整下即可。否则,就需要找平,这项费用完全不能省,不能怪开发商,只能怪运气。

    时间:2022-02-10 19:34:38

  • 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:41:39

  • 使用紧线器的注意事项有哪些?

    使用紧线器的注意事项有哪些?

    紧线器又称为棘轮收紧器,在架空线路敷设施工中作为拉紧导线使用。在使用紧线器时,先把紧线器上的钢丝绳或镀锌铁线松开,并固定在横担上,用夹线钳夹住导线,扳动专用板手。

    时间:2021-11-20 07:57:50

  • 现埋暗设管线线路的施工注意事项

    现埋暗设管线线路的施工注意事项

    现埋暗设管线线路的施工注意事项,现埋管线线路应用于原未预埋而需采用暗设管线的场合,线埋管线线路的五点安装要求,适用于新建多层住宅,以及一般旧房改明设为暗设的线路。

    时间:2021-01-26 10:02:02

  • 架空绝缘电缆载流量的计算方法

    架空绝缘电缆载流量的计算方法

    有关架空绝缘电缆载流量的计算方法,架空绝缘电缆的载流量的表示方法,JKLY型电缆载流量系计算数据,K为第4芯,截面从10—120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。

    时间:2020-06-03 15:03:14

  • 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

    母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

    母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

    时间:2020-06-03 09:12:01

  • 220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

    220v配电箱的接线口诀,家装配电箱接线的注意事项

    在家装过程中,如何来安装家用配电箱,有没有安装220v配电箱时使用的接线口诀,以及在家装配电箱接线时要注意的问题有哪些,一起来看下。

    时间:2020-05-26 10:30:02

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有