电力线路停电检修的6项安全措施
来源:电工天下时间:2022-07-05 20:54:33 作者:老电工手机版>>
在进行电力线路检修时,除了要求明确工作任务、工作范围、安全措施和带电部位之外,还有哪些安全措施是必须要注意的,这里总结了电力线路停电检修的6项安全措施,供大家参考。
电力线路停电检修安全措施
在对电力线路进行停电检修时,工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。
全部停电和部分停电的检修工作需要按照如下步骤进行,以确保安全。
1、停电
在检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20-35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电。如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。在停电时,注意对所有能给检修部分送电的线路,必须全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少有一个明显的断开点。对于多回路的线路,注意防止其他方面突然来电,特别注意防止低压方面的反送电。
2、放电
放电的目的是消除被检修设备上残存的静电,放电需要采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。
3、验电
对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。在验电时,需要按电压等级选用相应的验电器。
4、装设临时接地线
为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,为了消除其他方面的感应电,需要在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。
5、装设遮拦
在部分停电检修时,需要将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。
6、悬挂标示牌
标示牌的作用是提醒人们注意,例如在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌,在临近带电部位的遮拦上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法
有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因
问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22