配电柜组装的十个要求
来源:电工天下时间:2022-02-10 06:32:18 作者:老电工手机版>>
配电柜组装要求如下:
1、配电柜的制作材料应是不可燃的;
2、触电危险性小的生产场所和办公室,可以安装开启式的配电柜;
3、必须装设在柜外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护;
4、落地安装的柜底面应高出地面5~10 mm;
5、操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;
6、柜前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;
7、保护线连接可靠;柜以外不得有裸带电体外露;
8、配电柜各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;
9、在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;
10、在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?
有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结
有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
配电柜型号及配电柜图纸说明
有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:40:09
高压配电柜自投原理接线图示例
分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。
时间:2019-07-07 10:38:01
- 上一篇:箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些
- 下一篇:配电柜安装标准及相关要求