温州电业局500kV隔离开关故障原因与处理方案
来源:电工天下时间:2019-11-24 20:14:09 作者:老电工手机版>>
【温州电业局500kV隔离开关故障原因与处理方案】
1 故障经过
2004-01-02,瓯海变电站因扩建工作需要,要求将运行中的500kVI母、II母均改为母线检修。当时瓯海变电站500kV系统运行方式是一线一变,2号主变、双瓯5463线、5051、5052、5053开关间隔均为运行,500kV系统主接线如图1所示,华东调度要求5051及5053开关由运行改冷备用。瓯海变电站在拉开5051开关后,发现50522隔离开关A相靠开关侧触头出现燃弧,发热温度达到400℃(红外测温),当时负荷为40万kW。瓯海变电站向华东调度汇报并重新合上5051开关,拉开5052开关,07:22将5052开关间隔改为冷备用。
2 故障分析
停电后检查发现,50522隔离开关B、C相完好,A相靠2号主变侧触头完好,A相靠5052开关侧动静触头严重烧毁如图2所示。从烧毁的触头部分可以发现,动触头导向圆盘下侧及静触头下触指靠近导向圆盘处烧毁特别严重,证明是在导向圆盘的下侧与静触头下触指接触部位开始发生燃弧,然后电弧逐渐向周围扩散。
由此分析,该处动静触头接触不可靠,接触面过小,接触电阻很大。
当正常运行时,双瓯5463线的负荷可以通过两条途径分别送到2号主变,第1条途径是,双瓯5463线-5051开关-500kVI母-I、II母线短接线-500kVII母-5053开关-2号主变;第2条途径是,双瓯5463线-50521隔离开关-5052开关-50522隔离开关-2号主变。拉开5051开关后,相当于断开了第1条途径,双瓯5463线的负荷40万kW全部经第2条途径到2号主变,由于50522刀闸A相5052开关侧触头接触电阻很大,导致过热产生燃弧。
3、550kv隔离开关故障原因与处理方案
3.1 原因分析
通过分析50522隔离开关的结构特点和动作原理,该隔离开关系水平开启式双断口结构,在合闸过程中,对动、静触头的相对位置要求非常严格,只有当动触头的导向圆盘与静触头的尼龙导向块凹槽位置刚好对中,并保证一定的间隙时,隔离开关才能正常合闸,如图3所示。如果此处间隙没有调整好,或隔离开关受引线拉力、基础沉陷等因素影响时,隔离开关瓷瓶发生轻微的倾斜,导致在隔离开关合闸时动触头导向圆盘不能正常进入静触头尼龙导向块的凹槽位置,而是跑到静触头尼龙导向块的凸边上,一方面使合闸阻力增大,造成隔离开关合闸不到位;另一方面,使动触头发生向下倾斜,上接触面几乎没有接触,下接触面圆盘端虽接触紧密,但向内接触面逐渐减小。图2所示烧毁情况便是在此情况下,由于电流突然增大,在紧密接触处首先发热,产生燃弧,然后向周围蔓延造成的。
3.2 处理方案
(1)通知厂家分析故障原因,制定检修方案,并准备好隔离开关备品。
(2)由于该隔离开关国内无备品,暂时将隔离开关A相进行短接后投入运行。
(3)隔离开关备品到货后,安排停电,将该隔离开关A相两侧静触头座、动触头刀杆及A相烧毁静触头侧的上节瓷瓶进行更换。
4 结束语
该隔离开关经过损坏部件更换及重新调试后,投入现场运行后一切正常,但此次事故暴露出来的问题值得认真思考。
(1)在设备选型时,应尽量选择运行业绩好,质量可靠的隔离开关,并考虑适当备品备件。
(2)在设备安装过程中要及时发现问题,及时解决,不能把缺陷留到设备运行后。
(3)定期做好隔离开关维护工作,提高检修质量,确保刀闸可靠运行。
(4)运行人员操作时,一定要在现场仔细检查隔离开关合闸过程是否正常,确认触头接触可靠。在条件允许情况下,可以通过观察二次侧三相电流读数,判断隔离开关接触是否可靠。
只有深入细致地做好各项工作,才能确保隔离开关的可靠性,才能保证电网的安全运行。
温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型号为SSBⅢ-AM-550/3150,荷兰MG公司制造,2000年出厂,2001年6月投入运行。这是由国内引进的第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧毁,给电网安全运行造成严重影响。
相关文章
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
- 上一篇:抽屉式配电柜更换抽屉引发的问题
- 下一篇:户外低压电力配电箱运行常见问题建议