一、短路的定义及种类
电力系统相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相或多相接地均构成短路,最常见的短路类型:三相短路、两相短路、单相接地短路、不同相接地短路以及发电机和变压器绕组的匝间短路。
在中性点直接接地系统中,单相接地短路约占短路故障总数的65%,两相短路约占10%~15%。两相接地短路约占10%~20%,三相短路约占5%
二、短路造成的严重后果
发生短路时,网络的总阻抗突然减小,回路中的电流可能超过正常运行电流很多倍。短路电流使导线和设备过热,绝缘被破坏,持续时间越长,其危害就越严重。导体流过短路电流时,还会产生强大的机械力,使导体变形或支架损坏。
根据现场运行经验,当发生短路故障时,如果电源开关不立即跳闸,在2~3s时间内,导线迅速过热熔化,绝缘物冒烟起火。
一般电气设备经受短路冲击的容许时间规定为0.5s。例如电力变压器国家标准GB1094.5-2008《电力变压器 第5部分:承受短路的能力》规定:2500kVA及以下的三相电力变压器承受外部短路故障电流冲击的持续时间为0.5s,在持续时间内,电力变压器不应变形损坏。这是从动稳定考虑,而从耐热能力考虑,该标准规定:电力变压器在安装地点外部三相短路持续时间不超过2s时,应不致过热烧损。