高压开关柜停送电操作程序与流程详解

来源:电工天下时间:2022-09-16 07:14:14 作者:老电工手机版>>

有关高压开关柜停送电操作程序与流程,高压开关柜操作停送电注意要点,操作高压开关柜中在送电操作程序的九条注意事项,高压开关柜停电操作时需注意的七个要点。

一、高压开关柜操作停送电注意要点

1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开,这个和电表箱的操作还是很接近的。

2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地

3、在运行的电流互感器二次回路上工作时严禁将电流回路断开。

4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时严格防止短路或接检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

二、操作高压开关柜中在送电操作程序的九点注意事项:

1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。

2、打开接地刀锁。取下'禁止合闸'警示牌。

3、逆时针操作,拉开接地刀。

4、检查接地指示在断开位置。

5、锁上接地刀锁。

6、打开开关锁。

7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。

8、检查三个指示灯在亮的状态。

9、锁上开关锁。

三、高压开关柜停电操作时需注意以下七点

1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关

2、检查三个指示灯在亮的状态。

3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。

4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。

5、打开接地刀锁。

6、顺时针操作,合上接地刀。

7、检查接地指示在接地状态。挂上'禁止合闸'警示牌。

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。

    时间:2022-09-15 05:51:27

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。

    时间:2022-09-13 09:55:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有