如何安装配电盘,配电盘安装注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-15 05:50:06 作者:老电工手机版>>
有关配置盘的安装知识,如何安装配电盘,配电盘安装注意事项,配电盘和配电柜没有区别,配电柜是配电盘的另一种名称,在操作之前注意事项,还需要在日常对配电盘定期进行保养。
配电盘安装注意事项
配电盘又名配电柜,是集中、切换、分配电能的设备。配电盘一般由柜体、开关(断路器)、保护装置、监视装置、电能计量表,以及其他二次元器件组成。
安装在发电站、变电站以及用电量较大的电力客户处。 配电盘和配电柜没有区别,配电柜是配电盘的另一种名称。
应该按照安全的操作规程进行操作,并穿戴好绝缘服装,使用绝缘工具进行操作,但设备在运行时,要密切关注仪表的显示按照规定时间抄取表盘,且定期巡视检查有关瓷瓶、汽油设备油面和套管、母线、各种电气接头,如果有过热的情况要及时处理,避免发生安全事故;而且要在醒目的位置悬挂标志牌。
操作人员不仅仅要注意在操作之前注意事项,同时还需要在日常定期进行保养。【如何安装配电盘?配电盘安装注意事项】
配电柜的安装工作最好在土建工作已经结束,室内各种装修工作都已完毕后,再开始进行。
安装时,首先应根据图纸及现场条件确定配电柜的就位次序,一般情况下是以不妨碍其他柜的就位为前提,按照先内后外.先靠墙后人日的原则进行。然后.依次将配电柜放到其各自的安装位里上。
配电柜就位后,为使其柜面一致、排列整齐、间隙均匀,必须要对各柜进行调整。调整的方法一般可通过在其下面加垫铁来进行。但在同一处所用的垫铁数量不宜超过3块。
调整时,首先应将各柜调整到大致的水平位置,然后再进行精调。当配电柜较少时,可先精确地调整第一台柜,再以第一台柜为标准逐个调整其余各柜。
对多个配电柜进行调整时.可首先调整中间的一个柜,再分别向两侧调整其余各柜.对于两行相对排列的配电柜,常有母线桥联络.应该注意两列柜的位里对应。
柜的垂直度、水平度、柜面不平度和柜间接缝的偏差应符合要求。 配电柜的调整结束后,即可对其进行固定.固定的方法通常有两种:一种用螺栓固定.另一种用焊接固定。用螺栓固定也有两种形式:一是在基础型钢上开大于螺丝直径的孔,柜以螺栓固定。
二是在基础型钥上钻小于固定螺丝直径的孔,然后攻螺丝.最后用螺丝固定。采用焊接固定时.每个柜的焊缝不应少于4处.每处焊缝长约100mm左右。 为保持柜面美观.焊缝宜放在柜体的内侧。焊接时,应把垫于柜下的垫片也弹在基础型钢上。
另外,注意主控制柜、继电保护柜和自动装置柜等不宜与基础型钢焊死。 安装于振动场所的配电柜.还应对其采取防展措施.通常情况是在柜下加垫约l Omm左右的弹性垫。
成行的配电柜安装好后。应把两头的边屏装上。将端面封闭。如厂家没有供应边屏。可用2mm厚的铁皮自行制作。制作时.最好用折边机弯制.这样质量较佳。另外。对制作好的边屏还应喷以与配电柜相同颜色的漆。
配电柜安装固定完后,就可进行仪表的检修和柜内设备的调试及二次回路接线。整个安装调试工作都应符合GB5d71- 92规范的要求。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:高压配电间是否要24小时值班的要求
- 下一篇:一般低压配电网的中性点接地的原因