如何切断配电柜电源?配电柜电源切断的注意事项
来源:电工天下时间:2016-04-30 00:33:33 作者:老电工手机版>>
配电柜电源切断的注意事项:
1、切断电源的地点要选择适当,以免断电后影响灭火工作的正常进行。
2、切断高压电源时,注意先关断路器,而不应先关闸刀开关,以免引起弧光短路。在切断380V/220V电源时,除关闸刀开关外,还应注愈拔掉熔断器。
3、火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘性能会降低,因此拉闸时,最好用绝缘工具操作,即使是低压亦应带绝缘手套操作,不要贸然直接拉闸,特别是湿手拉闸。
4、需要剪断电线时,要注意不同相的电线在不同部位剪断,以免造成短路,剪断空中电线时,下剪位置应选择在电源方向的支持物附近,以防剪断后带电线头落下碰地或接触其他导电物体而造成触电事故。
5、火势严重时,若涉及到供电部门的翰电线路,应立即通知供电部门切断电源,井及时向消防部门报带。 来自:电工技术之家
6、当正确、及时切断电源后,其火灾扑救方法与一般火灾扑救方法相同。
附,控制柜为什么使用双电源
双电源:一个由微处理器控制,用于电网系统中电源启动切换的设备,能让电源持续供电。
双电源控制柜一般是双电源自动切换设备组成,能根据要求在一般的电源与备用电源之间自动切换,提高供电的可靠性和连续性。
广泛应用于高层楼宇、工矿企业、等需要持续供电的重要地方。
双电源控制柜的用途:
1、当因故停电,要在很短的时间内无法恢复供电时,必须使用备用电源。
步骤:
(1)切除供电各断路器拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
(2)启动备用电源,待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
(3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
(4)备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压,频率等,发现异常及时处理。
2、恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复正常供电。 来自:电工技术之家
步骤:
①双电源切换箱自备电源断路器-自备电源配电柜各断路器-发电机总开关-将双投开关拨至供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。 来自:电工技术之家
③按顺序,从供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自供电断路器置于闭合位置。
双电源控制柜正常工作条件:
周围空气温度上限+40℃;
周围空气温度下限-5℃;
周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;
污染等级:污染等级为3级。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件
双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换
有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明
有关双电源配电箱的接线方法,双电源配电箱如何接线,是困扰电工朋友的一个问题,分享有关配电箱的知识,以及双电源配电箱及照明配电箱的接线方法。
时间:2020-01-02 06:26:23
- 上一篇:配电柜设备中刀熔开关的作用
- 下一篇:配电箱重复接地线的技术要求