高低压配电柜二次接线流程与技术要求
来源:电工天下时间:2016-04-21 19:45:09 作者:老电工手机版>>
高低压配电柜二次接线流程与技术要求
一、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。
1、导线横截面的选用
市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。
2、接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。
3、看明白原理图及接线图。
二、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。
施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。
对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。
电缆芯线截面的选择要求:
1、电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。
2、电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
3、操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。
三、电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路。
二次接线前熟悉图纸:
1、原理图。(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)
2、展开图
3、端子排图
4、安装接线图
四、配电柜操作规程
1、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。
2、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。
3、配电柜进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。
4、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。
5、停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。 来自:电工技术之家
6、交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负责操作。
7、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态。
8、发电机工作,轮机人员进行配电柜操作时,应集中思想,谨慎操作,防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任。
9、充放电板为船舶应急配电柜,当班轮机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况。
10、正常航行时,配电柜上各路开关应处于接通,以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。
11、以上各点希望轮部成员严格遵守。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?
有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结
有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
配电柜型号及配电柜图纸说明
有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:40:09
高压配电柜自投原理接线图示例
分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。
时间:2019-07-07 10:38:01
- 上一篇:电气控制柜二次接线的技术要求
- 下一篇:电气控制柜配电箱名称编号与规格型号