无功补偿电容的计算公式及电容大小的估算

来源:电工天下时间:2016-04-18 17:32:51 作者:老电工手机版>>

无功补偿电容的计算公式及电容大小的估算

1、感性负载视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:
 S×COSφ =Q

2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3

3、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
 1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
 100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar?
 1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar

4、多大负荷需要多大电容
1)你可以先算出三相的无功功率Q;
2)在算出1相的无功功率Q/3;
3)在算出1相的电容C;
4)然后三角形连接!

5、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
 1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
 100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar

6、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar

相关文章
  • 线损率如何计算,线损率的计算公式

    线损率如何计算,线损率的计算公式

    有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。

    时间:2022-09-13 09:54:29

  • 线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜

    线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜

    线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。

    时间:2022-04-19 16:35:34

  • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

    时间:2021-05-09 10:13:24

  • 无功补偿的原则是什么

    无功补偿的原则是什么

    有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。

    时间:2020-12-31 14:22:25

  • 无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

    时间:2020-12-31 14:22:23

  • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

    时间:2020-12-29 10:37:31

  • 动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

    动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

    有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。

    时间:2020-12-28 10:43:58

  • 智能型低压无功补偿装置知识点总结

    智能型低压无功补偿装置知识点总结

    有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。

    时间:2020-12-28 10:43:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有