配电柜负荷开关的安装要求
来源:电工天下时间:2019-12-17 09:50:16 作者:老电工手机版>>
有关配电柜负荷开关的安装与调整方法,配电柜负荷开关的安装方法与隔离开关相同,负荷开关合闭,主固定触点与固定灭弧触点,负荷开关三相触点接触等的操作要求。
配电柜负荷开关的安装要求
配电柜负荷开关的安装方法与隔离开关同,在调整时除应符合上述规定外,需要符合以下要求:
1、在负荷开关合闭时,开关应准确闭合,无任何撞击现象,主固定触点应可靠地与主刀刃接触。
分闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触点。 来自:电工天下
2、灭弧筒内产生气体的有机绝缘物应完整无裂纹.灭弧触点与灭弧筒的间隙应符合要求。
3、负荷开关三相触点接触的同期性和分闸状态时触点间的净距及拉开角度,应符合产品的技术规定。
4、负荷开关的所有传动部分.应涂以适合当地气候条件的润滑月旨。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?
有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结
有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
配电柜型号及配电柜图纸说明
有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:40:09
高压配电柜自投原理接线图示例
分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。
时间:2019-07-07 10:38:01
- 上一篇:配电柜断路器控制回路与信号回路的作用
- 下一篇:配电柜电能表安装要求及注意事项