有关地下室变配电房防涝的方法,地下室变配电设备用房采用防水墙隔离等安全措施,地下室入口、通风口及电缆沟标高均高于防涝用地高程,地下室汽车库入口等均按有关规范设置闭合挡水槛。
地下室变配电房的防涝措施
1、本工程工程地下室入口、通风口及电缆沟标高均高于防涝用地高程;地下室汽车库入口等均按有关规范设置闭合挡水槛;地下室设有集水坑及排水泵。
2、当地下室入口等口部的标高低于规定要求时,地下室车库入口应增设闭合档水槛或防水闸,敞开式车道上方有效汇水面积较大时宜加设车道顶盖;地下室通风口、排水管道要有防止涝水倒灌措施或封堵装置;
3、本工程地下室变配电设备用房采用防水墙隔离等安全措施;
4、加大地下室集水坑和水泵排水能力及供电可靠性,排水泵按一级或二级负荷供电,由市电和自备发电机两路供电,当一个电源出现故障时,另一个电源不致同时受到损坏,保证排水过程尽量不受市电停电影响;定期对集水坑排污潜水泵应进行控修维护,保证正常运作,并完善其控制功能;
5、上部的雨、污水管均在地下室顶板上覆土层内布置,未穿入地下室。 来自:电工技术之家
6、进入地下室管线的穿墙套管及地下室墙面漏透水部位应严格按国家标准维修施工,保护管管口应采用防水材料封堵
7、准备好预制钢筋混凝土板及沙袋,汛期插入截水沟作为档水阀,周围堆筑沙包。
8、物业管理公司根据自身防涝措施,制订“防涝应急预案”,并组织有关人员进行培训,确保出现灾情时能够及时处理,减少灾害损失。
相关文章配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果

配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
某公司低压配电房安全操作管理规定

此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
配电房安全管理规定11项(图文)

配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。
时间:2017-08-03 06:25:36
配电房防火安全制度6项(图文)

做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07
施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。
时间:2017-08-03 06:20:41
配电房检修施工的安全技术措施(图文)

配电房检修施工过程中,如何确保安全操作,关于配电房检修施工的安全技术措施,共有10条,戴好安全帽,穿戴好劳保用品,配电房检修施工的整个过程中,都需要注意安全操作,不违章作业。
时间:2017-08-03 06:19:55
- 上一篇:配电箱强电并线的技术要求
- 下一篇:配电箱系统图符号代表的含义