高压配电室10KV系统停送电操作的内容
来源:电工天下时间:2016-03-24 05:31:06 作者:老电工手机版>>
高压配电室10KV系统停送电的操作内容
第一节 高压配电室10KV系统停电
1、与供电部门联系好。
2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。
3、拉开11号油开关。
4、检查11号油开关确在断开位置。
5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。
6、拉开室外跌落保险。
穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝缘高压拉杆先拉开中相,再拉开下风向一相,最后拉余下的一相。
第二节 高压配电室10KV系统送电
1、与供电部门联系好。
2、检查11号油开关及1102刀闸均在开路位置。
3、合上室外跌落保险。
穿绝缘靴、戴绝缘手套、用绝缘高压拉杆先合两边相,后合中相。
4、依次合上1102、1101刀闸。
5、合上11号油开关。
6、检查10kv母线电压、周波等应正常。
相关文章
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
10kv线路对地距离要求是多少米?
10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
- 上一篇:变配电室的消防管理制度
- 下一篇:环网柜的部件组成_环网柜的分类