高压配电室倒闸操作票的填写使用要求
来源:电工天下时间:2016-03-22 20:12:13 作者:老电工手机版>>
高压配电室倒闸操作票的填写要求:
1、操作票必须在接受命令后,操作前,由操作人填写。
2、操作票必须按操作项目的顺序,用规定的操作术语和设备双重名称(编号和设备名称)逐项填写不得颠倒。
3、每张作业票只准填写一个任务。每行只准填写一个操作项目。
4、操作票应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔。票面应清楚整洁,不得涂改。
5、操作人和监护人应根据一次接线图或摸拟盘核对操作项目顺序的正确性,并分签上真实姓名,不得代签。
6、操作票统一编号,按顺序使用。填废的操作票应注明,作废的子样,已操作完的操作票应注明,已操作的字样,已执行完的操作票应妥善保管。
相关文章
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
高压配电室的安全管理规定(图文)
如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。
时间:2018-02-05 14:23:59
配电房倒闸操作的12个问题(图文)
对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。
时间:2017-08-02 07:30:17
高压配电室10KV系统停送电操作规定(图文)
高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。
时间:2017-08-02 07:11:03
- 上一篇:220v电压波动范围:电压偏差与电压波动
- 下一篇:倒闸操作制作规定与实施要求