220KVⅡ母线停电典型操作票的内容
来源:电工天下时间:2016-03-22 01:31:01 作者:老电工手机版>>
220KVⅡ母线停电典型操作票的内容
220KVⅡ母线停电
1. 模拟操作
2. 拉开220KV母联200开关的操作电源开关
3. 将220KV母联手动互联投退开关切至投入位置
4. 检查220KV母差保护屏上互联状态灯亮
5. 检查#2主变220KV侧202—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
6. 合上#2主变220KV侧202—1刀闸的电动操作电源开关
7. 合上#2主变220KV侧202—1刀闸
8. 检查#2主变220KV侧202—1刀闸确已合好
9. 拉开#2主变220KV侧202—1刀闸的电动操作电源开关
10. 检查#2主变220KV侧202—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
11. 合上#2主变220KV侧202—2刀闸的电动操作电源开关
12. 拉开#2主变220KV侧202—2刀闸
13. 检查#2主变220KV侧202—2刀闸确已拉开
14. 拉开#2主变220KV侧202—2刀闸的电动操作电源开关
15. 检查220KV江沈线212—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
16. 合上220KV江沈线212—1刀闸的电动操作电源开关
17. 合上220KV江沈线212—1刀闸
18. 检查220KV江沈线212—1刀闸确已合好
19. 拉开220KV江沈线212—1刀闸的电动操作电源开关
20. 检查220KV江沈线212—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
21. 合上220KV江沈线212—2刀闸的电动操作电源开关
22. 拉开220KV江沈线212—2刀闸
23. 检查220KV江沈线212—2刀闸确已拉开
24. 拉开220KV江沈线212—2刀闸的电动操作电源开关
25. 检查220KV电铝II线214—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置
26. 合上220KV电铝II线214—1刀闸的电机操作电源开关
27. 合上220KV电铝II线214—1刀闸
28. 检查220KV电铝II线214—1刀闸确已合好
29. 拉开220KV电铝II线214—1刀闸的电机操作电源开关
30. 检查220KV电铝II线214—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置
31. 合上220KV电铝II线214—2刀闸的电机操作电源开关
32. 拉开220KV电铝II线214—2刀闸
33. 检查220KV电铝II线214—2刀闸确已拉开
34. 拉开220KV电铝II线214—2刀闸的电机操作电源开关
35. 将220KV母联手动互联投退开关切至停用位置
36. 检查220KV母差保护屏上互联状态灯灭
37. 检查220KV母差保护屏变位正确
38. 合上220KV母联200开关的操作电源开关
39. 将220KVII母PT投退开关切至停用位置
40. 拉开220KVII母PT 二次保险
41. 拉开220KVII母PT二次小开关
42. 检查220KVII母PT T22刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
43. 合上220KVII母PT T22刀闸的电机操作电源开关
44. 拉开220KVII母PT T22刀闸
45. 检查220KVII母PT T22刀闸确已拉开
46. 拉开220KVII母PT T22刀闸的电机操作电源开关
47. 检查220KV母联200开关的远方就地切换开关确在远方位置
48. 拉开220KV母联200开关
49. 检查220KV母联200开关表计确无指示
50. 检查220KV母联200开关确已拉开
51. 检查220KV母联200—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置
52. 合上220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关
53. 拉开220KV母联200—2刀闸
54. 检查.220KV母联200—2刀闸确已拉开
55. 拉开220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关
56. 检查220KV母联200—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置
57. 合上220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关
58. 拉开220KV母联200—1刀闸
59. 检查.220KV母联200—1刀闸确已拉开
60. 拉开220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关
61. 拉开220KV母联200开关的操作电源开关
62. 用合格的验电器验明220KVⅡ母A、B、C三相确无电压
63. 合上220KVⅡ母PT T22—D2接地刀闸
64. 检查220KVⅡ母PT T22—D2接地刀闸确已合好
65. 用合格的验电器验明220KV母联200开关与200—2刀闸之间确无电压
66. 合上220KV母联200—D62接地刀闸
67. 检查220KV母联200—D62接地刀闸确已合好
68. 用合格的验电器验明220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸与220KVⅡ母线之间确无电压
69. 在220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸与220KVⅡ母线之间装设#XX接地线一组
70. 根据检修要求做好安全措施
71. 汇报记录
相关文章
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?
怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?
识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50
- 上一篇:220KVⅡ母线送电典型操作票的内容
- 下一篇:高低压配电室停送电顺序的要点