开关柜局部放电检测的主要方法
来源:电工天下时间:2020-02-13 15:37:19 作者:老电工手机版>>
有关开关柜局部放电检测的主要方法,包括地电波检测、超声波检测、超高频检测法、综合检测技术,以及局部放电分析技术,用于开关柜局部放电的全面检测。
开关柜局部放电的检测方法
1、地电波检测
在高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。
地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的开关柜的外表面,对局部放电活动进行检测。
2、超声波检测
其实超声波检测属于机械振动波的一种,基于能量的角度而言,局部放电的过程即为能量瞬时爆发的过程,电能通过声能、光能、热能以及电磁能的形式释放出去,电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局放声源即为点声源。
3、超高频检测法
时间变化过程中,局部放电所产生的电磁振动会产生电磁波,在固气与气体介质中,局部放电脉冲会发生非常丰富的电磁波超高频分量,最高可达数GHz。实际应用过程中,局放信号的检测可以利用两个探头来进行,将探头检测到信号的时间顺序作为判断依据,放电源的距离较近,就会被先检测到;探头位置不断变化,可以将放电源的大致位置逐步判断出来。
或通过多个探头,将探头检测局放信号的时间差列方程组,可以求出放电源的三维空间坐标,最终确定放电源。
该方法的灵敏度相对较高,且具备较强的抗干扰能力,而且开关柜上通常有接缝或者小玻璃窗,可以不用考虑该方法在完全密封条件下很难检测的要求。
4.综合检测技术
其实无论哪种检测方法均有一定的局限性,无法将开关柜的运行状态客观、全面、真实的反映出来,还会出现误判的可能。
由于放电类型能量的释放形式不同、各种检测方法的实用性与灵敏度也存在差异,所以在对开关柜局部放电检测过程中,要将上述检测手段综合应用,以地电波检测为主、超声波检测及超高频检测为辅来进行。
5.局部放电分析技术
常用的局部放电分析技术包括几种:第一,横向分析法,即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷;第二,趋势分析法,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。
根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析;第三,阈值比较,即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。
可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,下月再次进行巡检;开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注,缩短检测周期,观察检测幅值的变化趋势;;如果开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。
总之,局部放电体现出一定的复杂性,通常在绝缘内部击穿场强相对较低的部位容易发生局部放电,而且绝缘介质内部的电场分布、绝缘的电气性能均对发生局部放电的条件起着决定性作用。
实际检测过程中,要选择合理、适用的检测方法与分析方法,及时排除故障,保证开关柜处于良好的运行状态。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
开关柜综合测控装置图片及电气符号
开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
10KV开关柜老跳闸是什么原因
10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19
三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法
有关三相交流电相序的检测方法,三相交流电的ABC三相的相序,黄、绿、红 对应A、B、C三相,一个简单的检测三相交流电的相序的方法,供大家参考。
时间:2021-06-17 09:31:28
10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案
如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。
时间:2021-01-10 14:29:30
- 上一篇:塔吊配电箱的基本要求_塔吊配电箱的保护装置
- 下一篇:倒闸操作的安全规程与技术规定